账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1363|回复: 9

[求助] 请教办公楼内电缆敷设的问题

[复制链接]
     
发表于 2025-4-12 09:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我民建做的少,有几个问题想请教下:
1.我办公楼内非消防电缆敷设,不想穿钢管(贵),想穿塑料管,一般是敷设在吊顶和墙内,是不是也有无卤的要求,不能用PVC吧?请问可以用什么管?
2.我消防、非消防电缆都从电井内,消防动力采用矿物质。电井内的竖向桥架到电井内的配电箱非消防电缆,能否明敷?谢谢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-4-12 10:38:15 | 显示全部楼层
GB51348-2019 第8.6.2条
暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能等级B2级、 壁厚1.8mm及以上的导管。
明敷时应采用燃烧性能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管。
规范没有提出无卤的要求,但是对B1、B2及壁厚有要求。

同时
GB55024-2022的第6.2.1条,室内干燥场所的线缆采用导管布线时。。。
采用金属管。。。
采用塑料导管暗敷布线时,应选用不低于中型的导管。
这条就没提塑料导管明敷时怎么做,是否隐含着不允许塑料管明敷?条文没有提及。。。很容易引起不必要的解读。
     
发表于 2025-4-12 10:41:31 | 显示全部楼层
对于燃烧性能等级B1级的塑料管是否含卤素,我不清楚,问了一下AI,某ai平台是这么回答的:

1、B1级阻燃塑料导管通常由以下几种材料组成:
聚氯乙烯(PVC):通过添加三氧化二锑等阻燃剂实现燃烧自熄特性6。
其他高分子材料:如聚氨酯、酚醛树脂等,通过添加阻燃剂或采用特殊工艺实现阻燃性能。


2、卤素含量
关于B1级阻燃塑料导管是否含卤素,根据相关标准和规范,并没有明确规定B1级阻燃塑料导管必须含有卤素。阻燃剂的选择取决于具体的材料类型和应用要求。

含卤素的阻燃剂:如溴系阻燃剂,可以提高材料的阻燃性能,但可能会产生有毒烟雾。
无卤素的阻燃剂:如磷系、氮系阻燃剂,可以实现阻燃性能,同时减少有毒烟雾的产生。
因此,B1级阻燃塑料导管可以含有卤素,也可以不含有卤素,具体取决于制造商的选择和应用要求。
     
发表于 2025-4-12 11:00:35 | 显示全部楼层
1.电缆比较硬,一般情况下不宜采用穿管敷设。PVC管含卤,燃烧时会释放有毒气体,我认为,既然采用了无卤线缆,再穿PVC管不妥。
2.国标大样图的做法是:根据干线的方式方式确定电井内的竖向桥架到电井内的配电箱非消防电缆的敷设方式。若干线采用电缆梯架敷设,则电井内的竖向桥架到电井内的配电箱非消防电缆直接明敷。
发表于 2025-4-14 08:48:48 | 显示全部楼层
吊顶里穿钢管,暗敷的非消防可以穿PVC管,办公楼没有低烟无卤要求
     
发表于 2025-4-14 09:20:59 | 显示全部楼层
吊顶里的非消防线路,我之前做的都是PVC,
     
发表于 2025-4-14 10:35:36 | 显示全部楼层
1、地上部分:墙体内可以采用PVC中型以上电工套管或金属套管(壁厚不小于1.6mm),吊顶内采用采用金属套管;
2、地下部分:墙体内可以采用PVC重型以上电工套管或金属套管(壁厚不小于2.0mm);
3、电缆:建议采用低烟无卤
     
 楼主| 发表于 2025-4-14 12:27:57 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导!
     
发表于 2025-4-15 00:03:03 | 显示全部楼层
1、要判断一下吊顶内是否有可燃物,55024第6.1.1条,吊顶内有可燃物时,应采用不燃性的导管敷设,塑料管是可燃的。6.2.6,如果采用塑料管,燃烧性能不低于B1级。
另外,阻燃与无卤两种要求之间是冲突的,一般无卤电缆阻燃类别只能到C级。见配四手册P781.
不知道现在有没有新的材料,能同时满足无卤和较好的阻燃性能。
2、可以明敷,要满足明敷的要求,民标8.2.2条,燃烧性能不低于B2级,截面不宜大于6,水平敷设距地不低于2.5m,垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿管保护
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-19 10:08:56 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则