账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1129|回复: 19

[问题探讨] 主备用电源问题

[复制链接]
     
发表于 2025-4-18 09:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目概况:厂房项目,消防是二级负荷。主用电源是市政电源,备用电源是柴油发电机。柴油发电机启动的条件是市政高压断电,柴发自启动。
现检测单位提出了一个问题,如果后面某个消防双切开关的主用回路出问题,此时也柴发无法自启,那这样的话消防设备就无法供电。
大家讨论下,是否需要考虑此种情况?依据有吗?
     
 楼主| 发表于 2025-4-19 09:59:09 | 显示全部楼层
我想了方案,发电机的启动信号为“火灾发生”。即火灾发生了,火灾报警系统给柴发信号,无论此时市电有没有断电,柴发都启动,大家觉得这样是否可以行。
     
发表于 2025-4-18 09:58:50 | 显示全部楼层
这个扯规范,又是一团乱麻。二级负荷本就不需要双重电源。但就技术合理性来说,设计确实有疑问。
1、既然柴发以高压市电失电作为起动信号,那信号应取自高压进线电源侧。那变压器检修怎么办?
2、设置柴发的目的到底是什么?
     
发表于 2025-4-18 10:00:26 | 显示全部楼层
柴发不能自起,并不意味着不能起动,看允许停电时间要求。
     
发表于 2025-4-18 10:09:02 | 显示全部楼层
现在如果在箱变低压做双电源,除非末端切换装置本身出问题,线路一般不会出问题。主回路为啥会出问题,不存在合理原因。
     
发表于 2025-4-18 10:11:59 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-18 10:09
现在如果在箱变低压做双电源,除非末端切换装置本身出问题,线路一般不会出问题。主回路为啥会出问题,不存 ...

箱变低压双电源是什么鬼
发表于 2025-4-18 10:17:35 | 显示全部楼层
出什么问题,线路上有短路点导致跳闸吗?消防电源监控系统能监测到,可以手动启动柴发吧
     
发表于 2025-4-18 10:21:39 | 显示全部楼层
"如果后面某个消防双切开关" ...  某个??
     
发表于 2025-4-18 10:23:37 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-4-18 10:11
箱变低压双电源是什么鬼

备电母排和主电母排之间有个ASTE。主电母排接ASTE主电端;柴发出线直接接ASTE备电端。备电母排接ASTE出线端。我以为大家都这么做呢。。。。
     
发表于 2025-4-18 10:45:19 | 显示全部楼层
设计不考虑无脑的臆想
发表于 2025-4-18 10:53:28 | 显示全部楼层
这种情况下,消防电源监控会报警
发表于 2025-4-18 10:55:26 | 显示全部楼层
说白了,就是原来论坛讨论过的,发电机冷备用的问题
     
发表于 2025-4-18 11:35:34 | 显示全部楼层
所以还是要在首端设市电和柴发总ATSE,后面再设末端ATSE。
     
发表于 2025-4-18 12:55:44 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-4-18 11:35
所以还是要在首端设市电和柴发总ATSE,后面再设末端ATSE。

这就对了。为避免首端ATSE导致柴发所带负荷过重,首端还是要单设一段重要负荷的母线。其实就跟一级负荷供电没什么区别了。
     
发表于 2025-4-18 14:46:05 | 显示全部楼层
这个问题让人觉得莫名其妙啊,是不是还要问一下消防设备坏了怎么办?
     
发表于 2025-4-19 00:21:18 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-18 10:23
备电母排和主电母排之间有个ASTE。主电母排接ASTE主电端;柴发出线直接接ASTE备电端。备电母排接ASTE出线 ...

这种做法常见,但不叫“箱变低压双电源”,我们一般叫设置应急母线段,指的是ATSE出线端接的母线段
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则