账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1015|回复: 4

22KW的消防泵可以直接启动吗

[复制链接]
     
发表于 2025-4-19 11:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 love273816 于 2025-4-19 11:37 编辑

有个地下车库,消防泵房中消火栓泵的功率是22KW,图上用的是星三角启动方式,优化公司给提的意见是可以直接启动。和优化公司沟通的时候,他们说功率低于30KW的都可以直接启动。是这样吗?
     
发表于 2025-4-19 12:29:31 | 显示全部楼层
应根据电源情况、线路截面、长度等计算后才能确定是否可以直接启动。
     
发表于 2025-4-19 13:51:27 | 显示全部楼层
只要算的过去都能直接启动
参照配四电机启动计算那个
发表于 2025-4-21 08:30:54 | 显示全部楼层
一般情况下没有问题
     
发表于 2025-4-22 09:40:38 | 显示全部楼层
只要你的变压器或备用柴油发电机组容量足够大(设备启动时对母线冲击较小),都可以直接启动,只要条件允许,直接启动是最好的方式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则