账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 986|回复: 7

[问题探讨] 应急照明集中电源箱进线电缆需要采用矿缆吗?如果和非消防共用电井的话。

[复制链接]
     
发表于 2025-4-22 09:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明集中电源箱进线电缆需要采用矿缆吗?如果和非消防共用电井的话。 有没有宣贯要求可以不设置矿缆。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-4-22 10:36:46 | 显示全部楼层
我们这边进线都是矿物绝缘电缆,宣贯啥的不可靠,即使图审同意了,消防验收有没有问题,所以不触碰了
     
发表于 2025-4-22 10:42:12 | 显示全部楼层
看你标的敷设方式,你暗敷的就WDZN,明敷的就是YTTW
发表于 2025-4-22 14:34:36 | 显示全部楼层
哪个在电井里暗敷的?
     
发表于 2025-4-22 16:08:53 | 显示全部楼层
我想问3*4以下的矿物绝缘电缆真的有生产吗
     
发表于 2025-4-22 23:36:26 | 显示全部楼层
应急照明集中电源进线没用过矿物绝缘电缆,也没被审图和验收提过问题
     
发表于 2025-4-24 11:13:56 | 显示全部楼层

不管实际施工反正审图是这么要求的你标CC WC他就不提~
     
发表于 2025-4-27 16:21:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 街边捡幸福 于 2025-4-27 16:22 编辑

共井ATE在地上需要设置矿物电缆,如果在电井内走的是ATE到应急照明箱子的不用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则