账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1696|回复: 19

[问题探讨] 档案室内部需要设置疏散照明吗

[复制链接]
     
发表于 2025-4-22 15:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-4-22 16:10:06 | 显示全部楼层
看面积。大于200 那就设计
     
 楼主| 发表于 2025-4-22 16:45:55 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-22 16:10
看面积。大于200 那就设计

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2025-4-22 16:49:28 | 显示全部楼层
大于200 的依据是什么?
     
发表于 2025-4-22 17:49:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-22 16:49
大于200 的依据是什么?

莫得依据,就是习惯了,超200会有两个出口,就在门上设置疏散指示,顺便做个照明在门附近
     
发表于 2025-4-23 10:08:57 | 显示全部楼层
观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于 200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
     
发表于 2025-4-23 10:16:50 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2025-4-23 10:08
观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于 200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; ...

什么时候档案室算人员密集了??
     
发表于 2025-4-23 10:19:11 | 显示全部楼层
档案室用什么灭火系统?
     
发表于 2025-4-23 10:29:15 | 显示全部楼层
面积大的设一点比较合适,可以参照办公,按400m2。
     
发表于 2025-4-23 10:30:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-23 10:19
档案室用什么灭火系统?

我记得好像是co2 吧
     
发表于 2025-4-23 10:38:23 | 显示全部楼层
档案室如果。。。
1.采用气体灭火系统,依据GB50370-2005 6.0.2条,防护区内应设应急照明与疏散指示标志。
2.采用高压细水雾系统,GB50898-2013里没有提及需要设应急照明和疏散指示标志。
3.采用自动喷水灭火系统,GB50084-2017也没有提及相关问题

点评

呐,这才叫专业~不过规范太多,总有非国标的规范出几个冷门条文:DA/T45-2021 档案馆高压细水雾灭火系统技术规范,里面提到了要做应急照明 0.0  发表于 2025-4-23 13:07
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-23 10:46:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-23 10:38
档案室如果。。。
1.采用气体灭火系统,依据GB50370-2005 6.0.2条,防护区内应设应急照明与疏散指示标志。
...

水专业如果没达到设置自动灭火,那也可以不做吗。
     
 楼主| 发表于 2025-4-23 14:03:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-23 10:38
档案室如果。。。
1.采用气体灭火系统,依据GB50370-2005 6.0.2条,防护区内应设应急照明与疏散指示标志。
...

专业,以前做的是细水雾这次用的气体灭火
     
发表于 2025-4-23 17:34:53 | 显示全部楼层
11#的hastings提及的《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》DA/T 45-2021

部分档案室我觉得是不是可以不遵守档案馆规范呢??

VeryCapture_20250423173211.jpg
     
发表于 2025-4-24 07:48:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-23 17:34
11#的hastings提及的《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》DA/T 45-2021

部分档案室我觉得是不是可以不遵 ...

我觉得可以不遵循,规范适用于档案馆建筑。不是适用有档案室的建筑。
建标103-2008档案馆建设标准
本标准适用于省(自治区、直辖市、计划单列市、副省级市)、市(地、州、盟)、县(市、区、旗)三级综合档案馆的新建、扩建、改建工程项目。城市建设档案馆等专门档案馆的新建、扩建、改建工程项目,依照本标准执行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则