[规范条文] 《建筑防雷设计规范》GB50057-2010 4.3.5-6

[复制链接]
     
发表于 2025-4-28 11:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   《建筑防雷设计规范》GB50057-2010 4.3.5-6 “构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋、其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接...”该条为强条。但《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 3.2.3 强条规定“除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混您土梁、柱内钢筋与钢筋之间额连接,应采用土建施工的绑扎法活螺丝扣的接卸连接,严禁热加工连接。”  两条规范都是强条。设计规范要求可以对焊或搭焊,施工验收规范要求严禁热加工。
   《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 5.1.2-2 规定...“混凝土柱内钢筋应按工程设计文件要求采用土建施工的绑扎法、螺丝扣连接等机械连接或对焊、搭焊等焊接连接”
      同一规范也是前后矛盾。
     再讲,《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 3.2.3 .....柱内钢筋与钢筋之间额连接,应采用土建施工的绑扎法活螺丝扣的接卸连接,严禁热加工连接。”以强条规定,有那么严重?热加工有问题吗?应该没问题。此外,提升到强条高度更是丝毫没有必要。
     各位老师,咋看?


     
发表于 2025-4-28 12:38:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2025-4-28 12:42 编辑

又是不同年代规范版本的问题。。。

虽然GB50601-2010是2010年的,但是3.2.3条的条文说明里面,明确写了它是参照的GB50303-2002的第3.1.2条,而这条在GB50303-2015中取消了。。。。
顺便吐槽一下GB50601-2010,这条文解释,跟它引用的50303-2002的条文, 说的是一个事儿么??

VeryCapture_20250428123733.jpg


原文说的是:“不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件”
50601引用过来,就变成了“兼做引下线的承力钢结构构件....严谨热加工连接”

咱不说你一个防雷验收规范,凭什么规定结构的做法吧。。。咱就说你抄条文,起码抄对了啊。。。。
     
发表于 2025-4-28 12:45:12 | 显示全部楼层
这种施工单位编的规范。。。

你说是应该去骂主管部门?还是去骂主编单位?还是去骂该章节的主编人??




VeryCapture_20250428124345.jpg

     
 楼主| 发表于 2025-4-28 12:49:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 yy1980 于 2025-4-28 12:55 编辑

谢谢x01oct!但也还是存在问题:
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》3.2.3中‘’...兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋之间的连接,应采用土建施工的绑扎法活螺丝扣的接卸连接,严禁热加工连接。“这里面内容同时包括了混凝土梁、柱内钢筋与钢筋之间的连接。
   相当于一棍子将“混凝土梁、柱内钢筋与钢筋之间的连接”给连带进去了。
    这与同一本规范GB50601-2010 5.1.2-2 规定...“混凝土柱内钢筋应按工程设计文件要求采用土建施工的绑扎法、螺丝扣连接等机械连接或对焊、搭焊等焊接连接”是矛盾的。   
    也与《建筑防雷设计规范》GB50057-2010 4.3.5-6 “构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋、其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接...”矛盾。
     
发表于 2025-4-28 13:15:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-28 12:38
又是不同年代规范版本的问题。。。

虽然GB50601-2010是2010年的,但是3.2.3条的条文说明里面,明确写了它 ...

说下基本原则:
1、建筑混凝土梁柱板内的钢筋,允许焊接的! 常用的有电阻焊,电渣压力焊、手工电弧焊等。
2、焊接熔池冷却,结晶颗粒粗大,降低了韧性和延展性,易发生脆性破坏,所以,原则2、尽量避免钢筋焊接。
3、实在避免不了焊接,有一些实施细则,比如:焊点位于受压区、焊点位于梁柱弯矩较小的区域内、并且控制梁柱截面(或区域)内焊点的数量比例……

VeryCapture_20250428123733.jpg
     
发表于 2025-4-28 13:30:45 | 显示全部楼层
没什么怎么看的,这是个老问题了。GB/T21714《雷电防护》是IEC的同等转化标准,里面详细的列出绑扎符合那种要求,不符合哪种要求,而焊接等又符合哪种要求;雷规与21714的理念是一致的,50601就是个异数。我是施工单位的,对于这条来说,我们一直按雷规来的,不看50601.
     
发表于 2025-4-28 14:57:47 | 显示全部楼层
      严禁“热加工”肯定是做不到的。各处接地连接板,都是Π型钢筋从主筋上焊接引出的。
      
发表于 2025-4-29 09:28:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-28 12:45
这种施工单位编的规范。。。

你说是应该去骂主管部门?还是去骂主编单位?还是去骂该章节的主编人??

才注意看施工规范是施工的单位编制的呀 之前没细看
     
发表于 2025-4-29 11:14:52 | 显示全部楼层
就没人解释一下GB55024里面的接地装置焊接要求:“圆钢不应小于其直径的6倍,且应两面施焊”的规定么。10mm的钢筋,只需要双面焊60mm,而20mm的钢筋,却需要双面焊接120mm。越大的钢筋,焊接长度越长,想不明白。
如果双面焊有困难,怎么办?
     
发表于 2025-4-29 11:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
这是搭接焊的要求,双面施焊,焊缝长6d;
如果操作空间受限,采用单面焊,焊缝长12d即可。
     
发表于 2025-4-29 12:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
zhukuirong123 发表于 2025-4-29 11:14
就没人解释一下GB55024里面的接地装置焊接要求:“圆钢不应小于其直径的6倍,且应两面施焊”的规定么。10mm ...

直径越粗,焊缝越长,在结构设计上,是为了机械强度,同时也能保障电气联结的低阻值。
     
发表于 2025-4-29 13:05:33 | 显示全部楼层
zhukuirong123 发表于 2025-4-29 11:14
就没人解释一下GB55024里面的接地装置焊接要求:“圆钢不应小于其直径的6倍,且应两面施焊”的规定么。10mm ...

       看来注册师基础考试中,力学等相关知识还是必要的。
       直径越大,两根焊接钢筋的轴中心距越大,同样作用力下,扭力矩就越大。为了结构强度,当然需要更长的焊缝。原理和逻辑上是可以解释的。类似的还有扁钢与圆钢、扁钢与扁钢等焊接长度要求。
      至于为什么是6和12倍,应该是工程实践验证了的一个约数。
      电气连接还有个电阻等效截面积问题。假设焊缝电阻率与圆钢相同,理论上双面焊长度达到圆钢半径,就可以保证焊缝电阻与圆钢一致。所以6倍对于电气性能来说是有足够裕量容差的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-29 14:19:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-29 13:05
看来注册师基础考试中,力学等相关知识还是必要的。
       直径越大,两根焊接钢筋的轴中心距越 ...

我之前是这么理解的:钢筋直径越粗,焊缝越长,是因为此处的结构受力重要,而不是单纯的从防雷接地的角度上去考虑的。
如果某处的钢筋只作接地用,20mm圆钢与10mm圆钢搭接焊,按哪个直径的6倍焊来执行?假如扩展到最粗的钢筋(网上查到的是130mm)与10mm的圆钢搭接焊,按双面焊,780mm的焊缝,有点扯蛋哈。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-29 15:14:37 | 显示全部楼层
zhukuirong123 发表于 2025-4-29 14:19
我之前是这么理解的:钢筋直径越粗,焊缝越长,是因为此处的结构受力重要,而不是单纯的从防雷接地的角度 ...

       工程实际问题,通过一些假设去无限延伸,没有意义。
       接地钢筋一般不大于D16,扁钢不大于40x4。6倍本就是个约数,主要针对混凝土中小直径钢筋的。 130mm这样的大直径钢筋(就算还可以叫钢筋吧),焊接方式可能都不是搭接焊了
       至于10mm与20mm钢筋焊接怎么算,按常识都可以推算出好几种尺寸,比如按平均值,或以力矩的力臂算取大的一个。

       上面都不是关键点。关键点在于这种思维逻辑。即使不清楚10mm与20mm钢筋的搭接长度,也不影响两根10mm钢筋的取值,更没理由因此去质疑两根等直径钢筋6D这个焊接长度啊。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-4-29 20:34:59 | 显示全部楼层
感谢各位大神,这个问题能引申出这么多知识点