账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 922|回复: 4

[求助] 消防泵房电动闸阀

[复制链接]
     
发表于 2025-4-29 16:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问电动闸阀,需要联动控制以及拉手控线吗
     
发表于 2025-4-29 16:58:28 | 显示全部楼层
好奇这玩意是消防用电吗
     
发表于 2025-4-30 09:21:45 | 显示全部楼层
消防给水系统上,一般不采用电动闸阀或蝶阀的,只有在消防水泵/喷淋水泵的吸水管管径大于DN300时才设置(主要是人工操作较困难),其电源肯定要取自消防配电回路且独立设置。但规范上没有明确要求监视其工作状态,建议设置反馈信号或报警信号,确保该阀门平时处于开启状态
     
 楼主| 发表于 2025-4-30 09:42:30 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-4-30 09:21
消防给水系统上,一般不采用电动闸阀或蝶阀的,只有在消防水泵/喷淋水泵的吸水管管径大于DN300时才设置(主 ...

我也是第一次遇到用电动闸阀的,泵的功率都很大,怀疑是不是给排水搞错了
     
发表于 2025-6-24 11:25:29 | 显示全部楼层
这个阀明明是检修时才用的和消防八杆子打不着,平时常开的仅检修时才关闭,根本不需要消防配电,最多做个状态监测就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则