账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 879|回复: 5

消防水炮自带的火焰探测器算不算一种火灾探测器?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-30 09:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于大于12m的高大空间场所,根据规范需要做两种火灾探测器,水上也设置了消防水炮,那么消防水炮自带的火焰探测器算不算一种报警方式呢?
发表于 2025-4-30 09:27:49 | 显示全部楼层
哪个地方的答疑文件,忘了
大于12米设置两种.png
     
发表于 2025-4-30 10:18:10 | 显示全部楼层
只设了红外线型探测器
     
发表于 2025-5-6 09:26:06 | 显示全部楼层
这个要具体落实水炮火焰探测器的报警阈值。
水炮的火焰探测器主要是联动水炮发射的,联动阈值肯定高于报警阈值。如果水炮火焰探测器也有符合报警阈值的信号输出,应该是可以的。
     
发表于 2025-5-6 10:19:20 | 显示全部楼层
对于大于12m的高大空间场所在不同位置设置两种火灾探测器是用于火灾早期报警;消防水炮自带的火焰探测器用于实现自动寻火、定位和灭火功能。我认为两者的作用不同,还是宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器。
     
发表于 2025-5-6 15:18:20 | 显示全部楼层
光学探测并不承认但是光学探测实际效率蛮高的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则