账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 979|回复: 9

哪种供电方案可行

[复制链接]
     
发表于 2025-5-8 11:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在一个项目,宿舍单体离电房比较远,甲方想在宿舍单体做GCK低压柜,然后管了整栋单体的用电负荷。设计了两个方案,麻烦帮忙看一下哪个方案可行,谢谢
供电方案.png
发表于 2025-5-8 11:53:16 | 显示全部楼层
第一个好一些,省了个双切装置
     
发表于 2025-5-8 12:43:47 | 显示全部楼层
两个都可行,方案一好一些。不仅省钱,配电层级也清晰,柴发启动信号也只需一个,还规避了两级ATSE的配合问题。
     
发表于 2025-5-8 22:10:58 | 显示全部楼层
由于柴油发电机平时不启动,方案二中宿舍的双电源互投,备用电源平时是不带电的,与消防电源监控有冲突,所以备用电源取自变电所的应急母线段比较好,也就是第一种方案
     
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:37:45 | 显示全部楼层
swimingyuyu 发表于 2025-5-8 22:10
由于柴油发电机平时不启动,方案二中宿舍的双电源互投,备用电源平时是不带电的,与消防电源监控有冲突,所 ...

与消防电源监控有冲突?这跟在配电房不是一样的吗
     
发表于 2025-5-24 00:17:54 | 显示全部楼层
lpland00 发表于 2025-5-9 16:37
与消防电源监控有冲突?这跟在配电房不是一样的吗

消防电源监控平时会检测2个进线回路的电源状态,备用电源不带电会导致报警
     
发表于 2025-5-25 11:08:17 | 显示全部楼层
方案一还有个好处,就是工作电源回路故障时,可以不起动柴油发电机,仍可靠市电通过备用回路供电。
     
发表于 2025-7-17 19:27:32 | 显示全部楼层
膜拜楼上大佬们回复,学习了!
     
发表于 2025-7-17 19:29:16 | 显示全部楼层
膜拜楼上大佬们回复,学习了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则