账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14074|回复: 17

关于常用水泵控制电路图01D303-3的问题

[复制链接]
发表于 2007-12-10 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>    近日跟着冷老大的帖子看了下常用水泵控制电路图01D303-3.有几点不太清楚 </P>
<P>先向各位请教:(以第10到13页图为例):</P>
<P>        1:控制电源保护几指示中图中选用按钮,由于按钮的性质,很难不让我理解为这套系统起不了任何作用!</P>
<P>        先看看这个问题的答案再继续吧</P>
<P>       </P>
     
发表于 2007-12-10 17:32:28 | 显示全部楼层

回复:关于常用水泵控制电路图01D303-3的问题

<P>为什么会觉得因为用了按钮这套系统就起不了任何作用呢?</P>
<P>当只要求电机点动时:按下常开按钮---------接触器线圈得电-----------接触器主触点闭合----------电机通电工作,---------松</P>
<P>开按纽-----------接触器线圈失电----------接触器主触点释放---------电机失电停转.</P>


<P>如果不是要求点动,而是需要电机工作一段时间,则有:按下按钮---------接触器线圈得电-----------接触器主触点闭</P>
<P>合--------接触器辅助触点闭合(自保)----------电机通电工作-----------工作结束--------按下常闭按纽(和常开按纽串接)-----</P>
<P>------接触器线圈失电----------接触器主(辅助)触点释放---------电机失电停转</P>
 楼主| 发表于 2007-12-10 17:45:53 | 显示全部楼层

回复:关于常用水泵控制电路图01D303-3的问题

<P>呵呵</P>
<P>谢谢楼上 的               可是貌似你说的和我问的并不是同一个问题</P>
<P>因为我认为如果采用按钮点动的话,后面整套控制系统都将不能保证有电源供应,</P>
<P>这又哪来的备泵自投和控制电路送点延时呢??????????</P>
<P>消火栓起泵也必然会因为没有电源而变的毫无作用,</P>
<P>是我理解有误还是钻到牛角尖去了 ,请各位指正!</P>
     
发表于 2007-12-10 19:03:10 | 显示全部楼层

回复:关于常用水泵控制电路图01D303-3的问题

<P>没事,楼上的,你把理由慢慢说出来,大家合计合计。</P>
发表于 2007-12-10 20:57:39 | 显示全部楼层

回复:关于常用水泵控制电路图01D303-3的问题

<P>图籍上的做法有错误.热继应作用于信号,所以应把热继的信号送给消防控制器,这样发生过载时,控制室内发生报警,然后由相关人员切换到另一台消防泵.</P>
<P>图籍上的做法挺麻烦的.</P>
     
发表于 2007-12-10 22:15:47 | 显示全部楼层

回复:关于常用水泵控制电路图01D303-3的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-12-10 20:57:39</I>)的发言<BR>
<P>图籍上的做法有错误.热继应作用于信号,所以应把热继的信号送给消防控制器,这样发生过载时,控制室内发生报警,然后由相关人员切换到另一台消防泵.</P>
<P>图籍上的做法挺麻烦的.</P></DIV><BR>恩,这个说的好。不过也有另一种说法,就是热继电器作用于跳闸,备用泵自动投入<BR>
     
发表于 2007-12-10 23:29:35 | 显示全部楼层

<P>图籍上的做法挺麻烦的.</P></DIV>
<P><BR><BR>这个建议不错。</P>
<P>不过图集也不能说错了。没有把漏电信号传出而已,二次上也预留了端子,让设计自行选择的。</P>
 楼主| 发表于 2007-12-11 09:33:08 | 显示全部楼层

<P>那如果是这样的话,那备泵自投就没多大意思了啊!既然有电路能够实现备泵自投又何乐而不为呢?</P>
<P>在接着说我的不清楚的地方:(用轴坐标表示位置)</P>
<P>    因为我从没用过复合按钮,所以不知道图中4轴和5轴一列复合按钮串联是表示什么意思?按图上的接法,是不是说平时的时候KA4-1是带电的?我想也只有这种理解才能解释这套图了.如果真是这样的话,那这张图我就会逐渐知道它是怎么回事了,各位,我的理解是否有误?</P>
<P>    同理是否以为着我如果把线接于复合按纽的常闭触点上,那么整个回路不按动按纽时就是不带电的?</P>
<P><BR><BR> </P>
发表于 2007-12-30 23:14:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-2 10:15:19 | 显示全部楼层

回复:关于常用水泵控制电路图01D303-3的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gedblock</B></FONT> 在(<I>2007-12-11 9:33:08</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR></P></DIV><BR>你说的应该是消火栓按钮吧?被玻璃片压住,常开触点闭合,KA4-1是长带电的<BR>
     
发表于 2008-1-2 10:59:38 | 显示全部楼层

回复:关于常用水泵控制电路图01D303-3的问题

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>gedblock</b> 在(<i>2007-12-11 9:33:08</i>)的发言<br><br><p>在接着说我的不清楚的地方:(用轴坐标表示位置)</p><p>    因为我从没用过复合按钮,所以不知道图中4轴和5轴一列复合按钮串联是表示什么意思?按图上的接法,是不是说平时的时候KA4-1是带电的?我想也只有这种理解才能解释这套图了.如果真是这样的话,那这张图我就会逐渐知道它是怎么回事了,各位,我的理解是否有误?</p><p>    同理是否以为着我如果把线接于复合按纽的常闭触点上,那么整个回路不按动按纽时就是不带电的?</p><p><br><br> </p></div><br>你的理解正确。正常状态下继电器KA4带电,这样在平时如果出现回路断线或者接触不良等故障时,会导致该继电器断电、水泵起动,故障容易发现……<br>
     
发表于 2008-1-2 11:02:19 | 显示全部楼层

回复:关于常用水泵控制电路图01D303-3的问题

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>bsdi</b> 在(<i>2007-12-10 20:57:39</i>)的发言<br><p>图籍上的做法有错误.热继应作用于信号,所以应把热继的信号送给消防控制器,这样发生过载时,控制室内发生报警,然后由相关人员切换到另一台消防泵.</p><p>图籍上的做法挺麻烦的.</p></div><br><br>我个人比较支持这个观点,图籍做法比较麻烦,回路复杂,那么多继电器搭接,又长时间不运行,很容易出问题。
发表于 2008-1-3 11:45:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-20 18:13:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-20 20:57:39 | 显示全部楼层

回复:关于常用水泵控制电路图01D303-3的问题

看看哪个帖子??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则