账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13870|回复: 15

变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

[复制链接]
     
发表于 2007-12-19 09:07:06 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

<P>对Kp Kq的取值《现代建筑电气设计使用指南》有种提法:</P>
<P>当 Pe=1000~1500KW时   取Kp=0.95 Kq=0.97<BR>         =1500~2000kW时   取Kp=0.9 Kq=0.95<BR>          =2000kW以上时      取Kp=0.85 Kq=0.9</P>
<P>当然:负荷计算只是一种近似,没有那么必要那么计较。所以要求报审图中心没有必要,他们没有必要也没有太多依据来提计算合不合理。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-19 09:56:29 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

<P>呵呵,s90现身。</P>
<P>此计算表格要看他的骨子的东西。有些东西不好细究的。这些数据只是用来表明表格的用法,仅此而已。</P>
<P>比如消防风机也有双速的啊,对不?平时要通风用的。照明灯具的气体放电灯全部采用单灯补偿或者电子镇流器,是可以到达0.85以上的。大型建筑群的电梯的同时系数问题。</P>
<P>在新疆,电气施工图的审查很严格。负荷计算书、防雷计算书、电压损失计算书、照度及功率密度计算书等等,都要的。作设计有个严格的态度是对的。现在需要系数计算法本来结果偏大,要是不计算,很多人更没底了。对不?</P>
发表于 2007-12-19 19:28:35 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-19 8:17:36</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2007-12-18 18:47:28</I>)的发言<BR>龙王,<BR>
<P>2004年2期-利用电子表格实现电气负荷计算.PDF</P>
<P>2003年3期-利用电子表格进行电气负荷计算应注意的问题</P>
<P>这两篇文章能否传一下,由于本人在偏远山村,交通基础事业不发达,而且无钱买书!但对真理和知识的探求是我不懈的努力,肯请资助一下!</P></DIV><BR>不足之处,敬请原谅!<BR><BR> 200712198173418.pdf (501 Bytes, 下载次数: 22) <BR><BR></DIV><BR>谢谢龙王!<BR>
发表于 2008-6-21 11:15:13 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

学习。认识这些愿意将自己所知知识传授给广大电气设计同行的翘楚,有幸!
发表于 2009-12-30 00:57:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-12-11 09:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>研究这个问题的初衷是在新疆某单位上班时,发现电气室主任做的电气负荷计算书有两处问题,其一是计算顺序错误,他先进行无功补偿计算然后取同时系数计算;其二是有些参数错误,比如变压器的损耗。另外,针对中国建筑东北设计院郭晓岩的计算表格做了补充和完善。</P>
<P>本计算表格和《工业与民用配电设计手册3》计算过程完全对应,可以作为电气设计的计算书报审图中心。</P>
<P>详情参考《建筑电气》 </P>
<P>2004年2期-利用电子表格实现电气负荷计算.PDF</P>
<P>2003年3期-利用电子表格进行电气负荷计算应注意的问题</P><BR> 200712119141647.zip (501 Bytes, 下载次数: 100) <BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2007-12-14 8:13:23 编辑过」</div>
     
发表于 2007-12-11 19:41:55 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表

恩,很实用额度东西!
发表于 2007-12-14 11:10:43 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

不错的就顶起来,加油
发表于 2007-12-18 13:06:47 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

<P><STRONG><FONT color=#ad6a34>龙王,小弟有一事不明。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#ad6a34>在计算书中,电梯、卷帘门、防排烟风机等好像是各个设备组的负荷之和,估算这样可以吗?如果些详细的计算书,容量要拆开,而且系数也不同,计算出来的结果应该不一样的吧?</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#ad6a34>假如:有两栋高层,他们单元的电梯、风机等肯定都是从低压柜分别引线,系数也不会那么的小,计算结果出入还不小吧</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#ad6a34>比如说:计算书里的电梯总容量为112KW ,是一条电缆所带的容量?还是所有的电梯容量之和(若干条电梯专用电缆所带的电梯容量之和)?</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#ad6a34>望龙王给于小弟解释,谢谢</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#ad6a34></FONT></STRONG></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xxljg 在 2007-12-18 13:14:22 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:19:35 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

<P>我也是在探索中,可能有很多不足。</P>
<P>在计算书中,电梯、卷帘门、防排烟风机等好像是各个设备组的负荷之和,估算这样可以吗?</P>
<P>--应该是设备组了。</P>
<P>计算书里的电梯总容量为112KW ,是一条电缆所带的容量?还是所有的电梯容量之和(若干条电梯专用电缆所带的电梯容量之和)?</P>
<P>--所有的电梯容量之和。</P>
<P>实际上,这里是用电设备组的负荷了。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2007-12-18 13:21:54 编辑过」</div>
发表于 2007-12-18 13:51:19 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

<P>谢谢龙王,回复的这么快,希望我们的论坛越办越好,我也会为论坛的发展壮大尽我的绵薄之力... ...</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xxljg 在 2007-12-18 13:51:50 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-12-18 16:08:02 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xxljg</B></FONT> 在(<I>2007-12-18 13:51:19</I>)的发言<BR>
<P>谢谢龙王,回复的这么快,希望我们的论坛越办越好,我也会为论坛的发展壮大尽我的绵薄之力... ...</P></DIV>
<P><BR>谢谢。我做这些都是为了和大家交流,另外也是为了改进工程。</P>
<P>不久将有另外一个成果出来。<BR></P>
发表于 2007-12-18 18:47:28 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

龙王,
<P>2004年2期-利用电子表格实现电气负荷计算.PDF</P>
<P>2003年3期-利用电子表格进行电气负荷计算应注意的问题</P>

<P>这两篇文章能否传一下,由于本人在偏远山村,交通基础事业不发达,而且无钱买书!但对真理和知识的探求是我不懈的努力,肯请资助一下!</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-19 08:17:36 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2007-12-18 18:47:28</I>)的发言<BR>龙王,<BR>
<P>2004年2期-利用电子表格实现电气负荷计算.PDF</P>
<P>2003年3期-利用电子表格进行电气负荷计算应注意的问题</P>
<P>这两篇文章能否传一下,由于本人在偏远山村,交通基础事业不发达,而且无钱买书!但对真理和知识的探求是我不懈的努力,肯请资助一下!</P></DIV><BR>不足之处,敬请原谅!<BR><BR> 200712198173418.pdf (501 Bytes, 下载次数: 42)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2007-12-19 8:18:23 编辑过」</div>
     
发表于 2007-12-19 08:54:38 | 显示全部楼层

回复:变电所的负荷计算表-如何选用变压器容量?

<P>1、为什么消防用风机和卷帘负荷也要计入?</P>
<P>2、照明和电热 cos去0.85以上是否接近实际点?</P>
<P>3、电梯Kx有取0.22的 那种合理些?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则