账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1027|回复: 5

垂直敷设的桥架,高度低于1.8m时,采取哪些防护措施?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-29 17:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老旧小区改造,更换入户线缆,多层住宅没有电井,准备在楼梯间公共位置垂直方向敷设金属桥架,但是根据GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》第8.5.3条,垂直敷设的桥架,高度低于1.8m时,应加防护措施。应采取什么防护措施呢?防护措施有哪些?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-5-30 08:45:26 | 显示全部楼层
规范说的意思就是加金属盖板   桥架室内安装时可以采用有盖板的,也可以是托盘式无盖板,电井内梯架也可不同盖板方便散热。不是所有的桥架字眼都是有盖板的,不是所有的牛奶都叫特仑苏(请赞助商联系我把广告费结算一下),为表述严谨,就专门强调这个
     
发表于 2025-5-30 10:38:43 | 显示全部楼层
      标准这种写法非常非常业余。
      需要防护的东西多了,防护措施是针对什么威胁的都没说清楚。虽然大多数人会猜测是机械防护,但毕竟是大家猜的,比如,为什么不可以是电击防护呢?
      另外,即使就是机械防护,防护程度也不明确,又只能靠猜,是否只是防止人员接触的屏护或外护物措施。密闭的金属盖板可以,IP20的带孔金属盖板行不行?
      关键是万一设计与审图的猜得不一样,那不就麻烦了吗!
     
发表于 2025-5-30 12:19:41 | 显示全部楼层
如果选用金属槽盒,还需要采取防护措施?
     
发表于 2025-5-30 15:01:33 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2025-5-30 08:45
规范说的意思就是加金属盖板   桥架室内安装时可以采用有盖板的,也可以是托盘式无盖板,电井内梯架也可不 ...

赞同你的看法,也就是说此处无论采用梯架还是托盘,需要有盖板,当然如果采用槽盒就更不存在这个问题了
     
发表于 2025-6-3 10:24:40 | 显示全部楼层
加金属盖板,这条应该是抄的CECS31《钢制电缆桥架工程技术规程》,其中4.1.1规定垂直敷设时距地面1800mm 以下部分应加金属盖板保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则