账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 836|回复: 11

[问题探讨] 请问,电伴热保温如何设计?

[复制链接]
     
发表于 2025-6-10 18:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一厂房,水专业提出预作用报警阀前管线做电伴热保温,功率90KW,电伴热保温如何设计?需要多少发热电缆,每条发热电缆多长?功率多少?这个是哪个专业的事?
     
 楼主| 发表于 2025-6-10 19:46:59 | 显示全部楼层
问题已解决,是90W,是笔误.
     
发表于 2025-6-11 08:12:12 | 显示全部楼层
不知道您的90W是咋出来的?应该是根据管径和长度,保温层材料和厚度,环境温度,维持温度等参数计算出热损,具体计算可以参照GB 50264-2013 工业设备及管道绝热工程设计规范相关公式进行计算。至于您所说的哪个专业计算,这要看贵公司的专业分工了,不同设计院不太一样,有的是主体专业计算,电气只提供电源;有的是电气专业自己完成了。
     
发表于 2025-6-11 09:43:11 | 显示全部楼层
个人觉得:应该是水专业/工艺专业提出需伴热的条件(介质、管径、材料、温度、恒功率/自限温等),向电伴热厂家提订货,电伴热的功率、最大使用长度等 厂家都会计算好了,厂家返回资料后,电气专业负责提供电源。

点评

厂家的计算是否能满足要求,如何判断?是否需要上温控?这些都要设计提出来的。现在设计依托的太多了,依托多了真的很容易被替代了。  发表于 2025-6-11 10:49
     
发表于 2025-6-11 09:46:34 | 显示全部楼层
这么小功率的局部电伴热,你就负责送个电源完事儿,接线盒或者温控器及之后的发热电缆部分不归电气专业管。
     
发表于 2025-6-11 10:58:49 | 显示全部楼层
电伴热电气给电源。不同的地方要求不一样,比如石家庄,消防管道的电伴热,要消防供电,采用漏电保护,火灾时切除。
     
 楼主| 发表于 2025-6-11 11:02:41 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答。水专业是另外的单位设计的,中间人传话传成了90KW,吓了一跳。
     
发表于 2025-6-12 14:37:35 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-6-11 10:58
电伴热电气给电源。不同的地方要求不一样,比如石家庄,消防管道的电伴热,要消防供电,采用漏电保护,火灾 ...

按消防负荷考虑,火灾时还要切除?
     
发表于 2025-6-16 10:06:52 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-6-12 14:37
按消防负荷考虑,火灾时还要切除?

就是这么怪异。若要满足供电可靠性,也可以按普通重要负荷,双电源末端切换。
     
发表于 2025-6-19 17:07:50 | 显示全部楼层
电伴热都是电气留电源即可,后期有电伴热深化单位去做,他们有取电的地方就行
     
发表于 2025-6-20 13:52:36 | 显示全部楼层
电伴热按电量留好回路其实就可以,大电量电伴热厂家会根据你回路单独配置他自己的电伴热配电箱的。当然你90W的话肯定没有配电箱了 直接从回路就直接接了。一般界面就是你备用回路出来到电伴热配电箱是你设计,后面都是电伴热厂家的事儿。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则