账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1107|回复: 10

[问题探讨] 工艺设备二次配电

[复制链接]
     
发表于 2025-6-12 09:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 不代表 于 2025-6-12 09:20 编辑

最近在做一些工厂的设备配电,原来一般甲方都只提供个设备清单就行,上面有功率等等,这没啥问题。
现在甲方进一步提供了设备厂家的配电要求,这就来问题的,如下图,开关与电缆严重不匹配啊 !

400A开关对应95的电缆,630开关对应120电缆,100A开关对应16的电缆
1749690601624.png
1749690645799.png
1749690721916.png
     
发表于 2025-6-12 09:32:57 | 显示全部楼层
我一般都会加大电缆截面,但是不敢降低断路器电流,加大电缆截面是一定满足设备要求的
     
发表于 2025-6-12 09:34:01 | 显示全部楼层
或者他要求95的电缆一根,你就做成双拼的95,两根,运到现场你爱用双拼也行,单根也行
     
发表于 2025-6-12 09:37:02 | 显示全部楼层
      断路器是壳架电流吧。脱扣器额定电流或整定电流还得按配电要求来。
      另外,厂家的要求,只能看做是必要条件,是底线,但不能完全按它的来。比如,95相导体,35保护导体,怎么可以。
     
发表于 2025-6-12 10:03:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2025-6-12 10:05 编辑

设备厂家的提资,你只需要关注容量,你这个更简单了,断路器规格都给了,至于配电线路是设计来定,厂家那玩意不能直接用,除了容量,其余都是通篇的黑话。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-12 19:13:05 | 显示全部楼层
个人猜测,冲床如果是液压式,常配置储能缸()、也许还有变频器或软启动器,并且属于断续工作制设备,等效运行电流和启动电流都小,线缆可以选小。

     
发表于 2025-6-13 09:38:27 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-6-12 19:13
个人猜测,冲床如果是液压式,常配置储能缸(罐)、也许还有变频器或软启动器,并且属于断续工作制设备,等效 ...

对,断续工作制或者周期工作制,按配四选择系数,可以放大载流量
     
发表于 2025-6-16 08:43:59 | 显示全部楼层
叫厂家提个最大运行电流,不然还是按照容量来选择电缆安全。
     
发表于 2025-6-17 09:27:11 | 显示全部楼层
设备厂家对电源一般都是不重视不专业的,我都是问甲方设备都是什么东西以后,自己按《工业与民用配电手册》选电缆和断路器。
     
发表于 2025-7-18 09:51:41 | 显示全部楼层
按180kW给他配电过去,剩下的就与你无关了,到了工艺设备配电柜了他爱怎么用怎么用
     
发表于 2025-7-18 10:57:09 | 显示全部楼层
原先这样工艺提资都是按断路器大小根据工艺要求做,电缆根据断路器选(比工艺提资大)。
后来就和厂家沟通,开关是可以改小的,其实大部分工艺提的电缆就够工艺用的了,开关调小。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则