账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 859|回复: 11

[求助] 各位大佬,关于中间接头有没有相关的规范条文?

[复制链接]
     
发表于 2025-6-12 16:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个新建污水厂,前期敷设好的排管电缆(数量较多,电源线加控制线上百根)被施工挖断了,现在施工想用中间接头接起来,业主让设计这边确认接线方案可不可行,不想背锅想让施工全换了(接的不好后续故障很多),有没有相关规范条文可以要求施工电缆全部更换的?
     
发表于 2025-6-12 17:03:14 | 显示全部楼层
       都想把规范当成自家的打手,谁挡道灭了谁
       中间接头肯定不好,但肯定不违规。那些好多公里长的中、高压电缆线路,得多少卷电缆才能铺设完成,不都靠中间接头连接吗!
       这是商业纠纷,设计只能提供咨询,无法提供裁判书。全换当然最好。若无法全换,也必须在接头处修手孔或人孔井。当然,水厂也可以反过来用这一条否决接头的方案。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-6-12 17:21:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-12 17:03
都想把规范当成自家的打手,谁挡道灭了谁
       中间接头肯定不好,但肯定不违规。那些好多公里长 ...

都是神仙打架,不想参与,硬是被业主推出来当枪了
     
发表于 2025-6-13 14:33:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-12 17:03
都想把规范当成自家的打手,谁挡道灭了谁
       中间接头肯定不好,但肯定不违规。那些好多公里长 ...

这种情况甲方肯定会让设计画接线井的施工图
     
发表于 2025-6-15 09:55:31 | 显示全部楼层
施工挖断的为什么让设计确认??
     
发表于 2025-6-16 09:45:41 | 显示全部楼层
这么多电缆还是同路由敷设,做接头要么错开要么防火隔板隔离,怎么做?线路有足够的备用余量么?这事儿根本不是设计的问题,非得给回复,就回复一句“从运行维护管理角度不建议大量电缆做中间接头”,至于怎么实施整改你们自己定吧。
     
发表于 2025-6-16 12:26:43 | 显示全部楼层
楼主是否有现场照片分享?作为反面案例、提醒后来者。
     
发表于 2025-6-16 14:06:32 | 显示全部楼层
GB50168-2018《 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》允许电缆由中间接头
     
 楼主| 发表于 2025-6-17 12:08:59 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-6-16 12:26
楼主是否有现场照片分享?作为反面案例、提醒后来者。


这是挖断时的照片

这是挖断时的照片
     
 楼主| 发表于 2025-6-17 12:10:46 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-6-16 09:45
这么多电缆还是同路由敷设,做接头要么错开要么防火隔板隔离,怎么做?线路有足够的备用余量么?这事儿根本 ...

是的,设计确认同意的话后续问题肯定很多,所以才想看看有没有规范要求他们全换,但查了下目前好像确实没有规范不允许
     
 楼主| 发表于 2025-6-17 12:12:30 | 显示全部楼层
目前也是给了个回复意见,建议全部更换;反正肯定不给确认同意用中间接头
     
发表于 2025-6-17 13:03:27 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享! 这个埋地深度明显不够。印象中, 在绿化带和人行道下的埋深不小于0.7m,  在机动车道下 不小于0.8m
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则