账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 811|回复: 5

[求助] 请问一栋建筑可以有两个消防负荷等级描述吗

[复制链接]
     
发表于 2025-6-20 16:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前在做一个项目是几栋小厂房的厂区,其中三栋是室外消防用水量为25L/s,按 GB55037-2022,消防负荷可定义为三级负荷,最大的一栋室外消防用水量是40L/s,消防负荷应该定义为二级负荷;
目前有个疑问是厂区里面的消防控制室,消防水泵房分别设置在小厂房单体里,这消防控制室、消防水泵房是服务于整个厂区的,应该是以最高等级的服务对象定义负荷等级,即属于二级负荷,
按这样设计的话,设计说明里小单体厂房里就会出现两个消防负荷等级,即为整个园区服务的消防负荷(消防水控制室,消防水泵房)为二级负荷,为本单体服务的消防负荷(应急照明为三级负荷),请问这样的描述是否有问题?
     
发表于 2025-6-20 18:15:48 | 显示全部楼层
写清楚即可。其实,此单体的三级负荷容量很小,也没有必要与二级负荷分为二个系统,都按二级负荷设计亦可。
     
发表于 2025-6-24 09:44:47 | 显示全部楼层
经常有这种情况,,三级负荷就写三级。不过也可以提高三级负荷为二级负荷。
     
发表于 2025-6-26 13:34:09 | 显示全部楼层
一栋建筑肯定没有两个不同消防负荷,但一个厂区可以有。但消防水泵,消控室应按最高的负荷等级。
     
发表于 2025-7-16 10:42:51 | 显示全部楼层
这没问题,不过三级里应该也没多少消防负荷,统一按二级考虑造价也不会增加什么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则