账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 727|回复: 6

[求助] 请问多层住宅建筑的消防负荷等级问题

[复制链接]
     
发表于 2025-6-23 08:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55037防火通用规范,GB55016-2014(2018版)防火规范,JGJ242住宅建筑电气规范,GB55024电气通用规范,这几本都没提及到多层住宅建筑的消防负荷等级,是否可以说明多层住宅建筑的消防负荷可按三级负荷设计?需不需要按GB55037,以室外消防用水量确定?
     
发表于 2025-6-23 09:40:46 | 显示全部楼层
按照《建规》与《防火通规》中的室外消火栓设计流量确定消防负荷等级
     
 楼主| 发表于 2025-6-23 09:48:53 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-6-23 09:40
按照《建规》与《防火通规》中的室外消火栓设计流量确定消防负荷等级

感谢回复!建规和通规上面写的是“室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑”,住宅建筑应该不算是公共建筑范畴?
     
发表于 2025-6-23 11:08:42 | 显示全部楼层
你一级二级都没找到,那就是三级;多层住宅就是三级负荷
     
发表于 2025-6-23 11:57:52 | 显示全部楼层
住宅就按照防火规范要求设置就行。27米为界,以下是三级以上二级
     
发表于 2025-6-23 13:27:32 | 显示全部楼层
不要光盯着黑体字条文看呀,还有细字体条文呢。建规的10.1.3...
     
发表于 2025-6-23 15:54:03 | 显示全部楼层
住宅多层按三级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则