账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1544|回复: 31

[问题探讨] 因为一个路灯

  [复制链接]
     
发表于 2025-6-27 08:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
据北京日报消息,2025年4月23日5时许,顺平路潮白河大桥发生火灾,引发主桥中跨部分坍塌,事故未造成人员伤亡和车辆损毁,直接经济损失1629.8万元。日前,北京市政府批准该起事故调查结案。经调查认定,顺平路潮白河大桥“4·23”较大火灾事故是一起因路灯设施建设施工管理不规范、日常运行维护存在缺失,相关职能部门落实管理和监督责任不到位,导致的生产安全责任事故。

事故调查组查明事故直接原因为:主桥中跨南侧1#、2#吊杆之间的系杆倒U型盖板内的路灯电缆外护钢管多处腐蚀穿孔、电缆绝缘层老化破损产生放电,电缆短路,断路器未脱扣,电缆持续放电引燃盖板内可燃物,明火沿倒U型盖板内系杆高密度聚乙烯(HDPE)护套蔓延,南侧多根吊杆在系杆盖板内的部分长时间处于火灾高温环境,多根吊杆的钢丝及系杆钢绞线在高温状态下力学性能急剧下降,先后断裂,相应吊杆处横梁坠落,导致主桥中跨部分坍塌。
     
 楼主| 发表于 2025-6-27 08:20:24 | 显示全部楼层
电缆短路,断路器未脱扣
     
发表于 2025-6-27 09:03:29 | 显示全部楼层
      按描述是电弧性短路,断路器未脱扣不一定是设计问题。
      查资料,这座桥1999年就竣工了,2007年才通车。穿线钢管都多处烂穿了,可见材质之差。即便如此,电缆(不是电线)绝缘也不应该老化到破损啊。好多景区电缆就裸露敷设的,也没见老化破损。如果老化破损是在接头处,那应该与穿线管破损没关系,所以破损应该不在接头处。
     
发表于 2025-6-27 09:09:12 | 显示全部楼层
也不知道做过试验没有,长时间处于高温,那得多长的时间多高的温,啥数据都没有,就来了结论
     
发表于 2025-6-27 09:15:31 | 显示全部楼层
最近本地发生几起住宅小区景观设施(水景和路灯)漏电电击事故,每起都有儿童死亡。看监控视频和事后家长撕心裂肺的哭喊,真是悲惨。
     
发表于 2025-6-27 09:37:09 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2025-6-27 09:09
也不知道做过试验没有,长时间处于高温,那得多长的时间多高的温,啥数据都没有,就来了结论 ...

这个不用疑惑。事故调查报告详情应该由技术支撑的。

顺平路潮白河大桥“4·23”火灾事故调查报告.pdf

1.44 MB, 下载次数: 355, 下载积分: E币 -5

点评

谢谢Dqaq老师分享!  发表于 2025-6-29 20:21
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-27 09:41:54 | 显示全部楼层
初看了下,施工单位擅改设计,减少回路数,加大了低断规格。可恶!
潮白河大桥路灯设计情况.jpg
潮白河大桥路灯低断被施工单位擅改.jpg
     
发表于 2025-6-27 09:46:55 | 显示全部楼层
      看过很多份事故调查报告,原来是安监局,现在是应急管理部门。个人感觉,政府部门的事故调查报告的逻辑性是很强的,行文也规范。当然,这只是从报告本身而言的。
     
发表于 2025-6-27 09:47:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-27 09:41
初看了下,施工单位擅改设计,减少回路数,加大了低断规格。可恶!

电弧短路本来特点就是短路电流小故障点温度高。即便按图施工,如果维护不当导致绝缘故障也可能无法有效保护吧
     
发表于 2025-6-27 09:50:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-6-27 09:51 编辑
rainmen_73 发表于 2025-6-27 09:47
电弧短路本来特点就是短路电流小故障点温度高。即便按图施工,如果维护不当导致绝缘故障也可能无法有效保 ...

是的,我原本也是这么想的,见3#。但这个灯并不是在末端。如果仍用设计的32A,而不是施工的160A,或许可以跳,至少跳的可能性增大很多。

点评

6#灯在支线的末端  发表于 2025-6-29 22:48
     
发表于 2025-6-27 09:51:02 | 显示全部楼层
倒是报告提及桥体内可燃材料较多,火灾荷载大的问题有点出乎意料。看来桥梁工程的材料也要关注阻燃性能要求
     
发表于 2025-6-27 09:59:15 | 显示全部楼层
      实测路灯工作电流15A,低断160A,过负荷保护形同虚设。短路前B相电流异常增大持续35~50分钟,都没动作,未能防患于未然,才导致后来的放电短路。
      看报告,路灯配线的设计路由也被擅改了,使其与易燃材料放一起。
     
发表于 2025-6-27 10:01:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2025-6-27 10:04 编辑
dqaq 发表于 2025-6-27 09:59
实测路灯工作电流15A,低断160A,过负荷保护形同虚设。短路前B相电流异常增大持续35~50分钟,都没动 ...

B相电流异常增大是如何导致的呢,应该也是绝缘故障一类。看来即便降低了供电可靠性,加一个剩余电流保护还是有必要的,相当于绝缘监测。市政设计人员是不是没有这个概念
     
发表于 2025-6-27 10:09:07 | 显示全部楼层
典型的流行的山寨做法。分支不设保护,四芯五芯电缆混用,铜铝混搭。虽说电缆被盗,补救也不能随意啊。
潮白河路灯怪异的电缆配置.jpg
     
发表于 2025-6-27 10:14:40 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-6-27 10:01
B相电流异常增大是如何导致的呢,应该也是绝缘故障一类。看来即便降低了供电可靠性,加一个剩余电流保护还 ...

因绝缘失效阻抗下降,已经有阻抗短路,导致电流增大。按报告描述,只有一相电流增大,不是相间短路。这个路灯是TN-C还是TT不清楚,原电缆四芯,被盗后重敷电缆为5芯,怪模怪样的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则