账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 857|回复: 9

[问题探讨] 多个变电所是否可以共用一套直流屏蓄电池

[复制链接]
     
发表于 2025-6-28 22:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当一个项目有多个变电所时,是否可以在开闭站集中设置直流屏蓄电池,其他变电所直流屏不设置蓄电池,电源从开闭站直流屏引线至各个变电所直流屏
     
发表于 2025-7-1 09:40:09 | 显示全部楼层
普通的变电所用负荷开关柜就行了。
     
发表于 2025-7-8 10:19:06 | 显示全部楼层
电源从建筑外引入,又要防雷保护,又要设置隔离开关,不方便不说,还增加故障点。至于楼上坛贤说的采用负荷开关,想起以前有审图大佬说的,高压柜不能用负荷开关,必须要断路器,因为什么什么不足。当时大吵一顿,后来气消了,老老实实全部改成断路器
     
发表于 2025-7-10 14:50:35 | 显示全部楼层
其他变电所不想再上直流就用交流,何必一套直流系统到处配呢?
     
发表于 2025-7-10 15:13:20 | 显示全部楼层
楼主是电力设计院的吗?不是的话,不用关心此等事情。
     
发表于 2025-7-15 11:05:46 | 显示全部楼层
我们现在这里做水利的 就是做一个地方做直流供电系统,到处配电,DC48V系统,DC110V系统,DC220V系统,全部给你搞全。
     
发表于 2025-7-16 14:36:08 | 显示全部楼层
电源从建筑外引入,又要防雷保护,又要设置隔离开关,不方便不说,还增加故障点。
     
 楼主| 发表于 2025-8-17 17:01:37 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2025-7-15 11:05
我们现在这里做水利的 就是做一个地方做直流供电系统,到处配电,DC48V系统,DC110V系统,DC220V系统,全部 ...

往期一个厂区项目,在110kV总站设置一处直流屏,其他各厂房变电所设置分电屏,电源引自110kV站。可能对应DLT5044是分层辐射形做法,网上却找不到参考案例
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
可以,电厂很多。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则