[问题探讨] 消防控制室至消防泵房的各种线路,除去电话、广播,可以用控制电缆吗?

[复制链接]
     
发表于 前天 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室至消防泵房的各种线路,除去电话、广播,其余的,比如信号线、电源线、直起线、消防设备电源监控线、通信线、水位信号线等,可以用一根大对数的控制电缆解决吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 昨天 11:18 | 显示全部楼层
很多线路都是绞型线路,防止干扰的,大对数的控制电缆可能不行
     
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
各自分开的好,查线也方便,直启线肯定可以用控制电缆,不过工程上几乎没有人按照传统的方式做了,都是根据厂家的配套设备施工,直启线也几乎类似于总线制了