账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 706|回复: 10

[求助] 不进人餐梯的配电?

[复制链接]
     
发表于 2025-7-8 09:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
餐梯配电是否和普通电梯一样?

1. 一样,需要设一个专门配电箱,设井道照明、插座等等。
2. 当一个普通设备,由厨房总电箱给个电源到餐梯控制箱即可。
     
发表于 2025-7-8 10:20:23 | 显示全部楼层
1,在小的电梯也是电梯
发表于 2025-7-8 10:36:59 | 显示全部楼层
当一个普通设备,由厨房总电箱给个电源到餐梯控制箱即可
     
发表于 2025-7-8 15:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-7-8 10:20
1,在小的电梯也是电梯

错,家用电梯、食梯,和常规电梯差异很大。
     
发表于 2025-7-8 15:28:19 | 显示全部楼层
餐梯属于电梯的一种,按特种设备对待,需要年检的。
要死扣规范条文,还真得按电梯的要求来。
     
发表于 2025-7-8 15:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
要看产品的具体情况,比如载重量,不能光看名称。
1000036633.jpg
     
发表于 2025-7-8 15:37:30 | 显示全部楼层
民标9.3中的描述,有笼统对电梯的,也有专门说客梯、货梯的。对电梯的要求,餐梯也需满足。对客、货梯的,可以无视。
     
发表于 2025-7-8 16:51:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-8 15:37
民标9.3中的描述,有笼统对电梯的,也有专门说客梯、货梯的。对电梯的要求,餐梯也需满足。对客、货梯的, ...

我相信民标专家在写这条的时候,都没您想得这么细致
     
发表于 2025-7-8 21:22:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-7-8 16:51
我相信民标专家在写这条的时候,都没您想得这么细致

民标专家想没想不知道,但文字摆在那里,只能认定是想了。
     
发表于 2025-7-9 10:24:32 | 显示全部楼层
存在进人可能的电梯,都会当载人电梯的看待。
     
发表于 2025-7-9 10:56:14 | 显示全部楼层
餐梯就是常说的杂物梯,是禁止人员进入的,可以按照三级负荷配电,但一般项目上厨房用电往往是二级负荷,因此建议餐梯按照二级负荷独立配电,但如果你从厨房总动力配电箱处设独立配电回路给餐梯,也可行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则