账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 561|回复: 4

[问题探讨] 二级负荷的非集中控制应急照明应接入什么电源?

[复制链接]
发表于 2025-7-8 10:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑为二级负荷,未设置火灾自动报警系统,采用非集中控制系统应急照明配电箱。正常照明配电箱只有三级负荷,应急照明配电箱是应该由正常照明配电箱接电源还是单独拉一路二级负荷电源。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-7-8 10:50:39 | 显示全部楼层
我的做法:单独从箱变(变压器低压侧)不同母线段拉两路电缆
     
发表于 2025-7-8 11:22:02 | 显示全部楼层
不论几级负荷,只要是非集中控制应急照明系统,均应接入普通照明电源。
发表于 2025-7-8 11:29:06 | 显示全部楼层
应由正常照明配电箱供电,由蓄电池作为二级负荷的备用电源。如果单独拉一个双电源的话,会造成浪费,且应急照明系统无法正常工作。
发表于 2025-7-8 11:35:12 | 显示全部楼层
“自动切换装置”并不是只有机械转换TSE,还包含了静态转换STS,应急照明系统的电源转换条文是GB51309的3.3.1条。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则