账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1051|回复: 15

[问题探讨] ktv包间内需要设消防广播么

[复制链接]
     
发表于 2025-7-11 13:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-7-11 14:20:04 | 显示全部楼层
不需要,前室、楼梯间及公共走道
     
发表于 2025-7-11 14:56:56 | 显示全部楼层
KTV包间的点歌播放系统是不是需要消防联动功能,不然外面火灾报警了,包间里面怕是还在嗨皮。
     
发表于 2025-7-11 17:17:56 | 显示全部楼层
lxdis007 发表于 2025-7-11 14:56
KTV包间的点歌播放系统是不是需要消防联动功能,不然外面火灾报警了,包间里面怕是还在嗨皮。 ...

把强切做好没有这种问题,就是很多都不做,乱七八糟,也没人管
     
发表于 2025-7-12 20:49:49 | 显示全部楼层
KTV那个音响系统联网得话火警时直接报警实现起来应该没难度吧
     
发表于 2025-7-14 09:56:31 | 显示全部楼层
1999年5月25日公安部令第39号《公共娱乐场所消防安全管理规定》
第十八条 卡拉OK厅及其包房内,应当设置声音或者视像警报,保证在火灾发生初期,将各卡拉OK房间的画面、音响消除,播送火灾警报,引导人们安全疏散。
设个声光报警器,切除功放机电源,应该就可以了吧。
     
发表于 2025-7-14 10:08:30 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2025-7-14 09:56
1999年5月25日公安部令第39号《公共娱乐场所消防安全管理规定》
第十八条 卡拉OK厅及其包房内,应当设置声 ...

按照你这个其实就是ktv系统加一个功能,消防专用声音和画面,消防联动然后系统自己自动播报
     
发表于 2025-7-14 10:16:10 | 显示全部楼层
      楼主不应单拎包间消防广播扬声器说事。这种钻空子似的问题很危险。
      关键是结果:火灾时,警铃警笛或警报语音是否有效覆盖包间?

      哪怕就像楼上很多坛友说的那样,火警联动包间音视频设备发出警报,但要是低档卡厅,没有统一的音视频控制系统怎么办?即使有,按照消防设备总是要独立的要求,是否合规?我现在不做设计了,但听说现在背景音乐系统都不能兼作消防广播了。
     
发表于 2025-7-14 10:17:58 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2025-7-14 09:56
1999年5月25日公安部令第39号《公共娱乐场所消防安全管理规定》
第十八条 卡拉OK厅及其包房内,应当设置声 ...

声光报警器由探测器联动,只有报警的探测区域才会动作,其他区域怎么办呢?
     
发表于 2025-7-14 16:04:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-14 10:17
声光报警器由探测器联动,只有报警的探测区域才会动作,其他区域怎么办呢? ...

声光报警器是全域动作

点评

对。有全域动作的。  发表于 2025-7-14 16:43
     
发表于 2025-7-14 16:08:24 | 显示全部楼层
满足超过db15声压等级,感觉KTV这样的场所背景声音很大,还是有必要加广播,否则验收的时候还真不一定能达到这个要求
     
 楼主| 发表于 2025-7-14 16:55:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-14 10:16
楼主不应单拎包间消防广播扬声器说事。这种钻空子似的问题很危险。
      关键是结果:火灾时,警铃 ...

感谢您的回答,因为火规只要求公区设广播,故有此提问,但6楼回答已能解决问题,包间或者做广播,或者做联动ktv,以达到消防管理规定的要求,感谢各位大咖们
     
发表于 2025-7-15 09:18:34 | 显示全部楼层
上啊。九小场所
     
发表于 2025-7-16 10:07:20 | 显示全部楼层
cp007 发表于 2025-7-14 16:08
满足超过db15声压等级,感觉KTV这样的场所背景声音很大,还是有必要加广播,否则验收的时候还真不一定能达 ...

回答正确
     
发表于 2025-7-24 17:22:24 | 显示全部楼层
那么狭小的空间,隔音又那么好,消防广播会不会脑瓜子嗡嗡的...
最近也是KTV消防改造,设计说明写了这句:
根据《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 40248-2021)第8.4.4条要求,KTV包厢内应设置声音或视频警报,确保火灾发生时能立即将包厢内的点播画面、背景音乐强制切换至消防应急广播和疏散指示画面。应满足如下要求:
1、火灾自动报警系统(FAS)联动KTV点播系统主机,强制切换所有包厢的影音设备至预设的消防应急广播和疏散视频画面。该功能与消防广播系统协同工作,确保火灾报警时优先覆盖娱乐场所原有音视频信号,实现快速疏散引导。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则