账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 420|回复: 6

[求助] 消防泵配电柜&线路设置要求求助

[复制链接]
     
发表于 2025-7-16 15:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
①消防泵双电源切换开关前面的两条回路,如果来自同一个配电柜时,是否满足规范要求?
②如果来自不同配电柜,这两个配电柜可否再一个房间内?是否必须需要用防火墙隔开?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-7-16 19:48:22 | 显示全部楼层
一般需来自两个不同配电柜。两个配电柜可以在同一个房间。
发表于 2025-7-17 14:33:08 | 显示全部楼层
来自同一个配电柜,配电柜中间加防火隔板,有时候也可以的,有的图审不认可
     
发表于 2025-7-17 14:41:37 | 显示全部楼层
来自同一个配电柜,那如何保证两路电源的独立性
     
发表于 2025-7-17 14:56:48 | 显示全部楼层
感觉楼主说的情况不应该出现啊。两路电源来自同一面配电柜,那还切换个甚?二级负荷都要求来自两个“独立的变电系统”。
     
 楼主| 发表于 2025-7-17 15:03:55 | 显示全部楼层
我们设计院给的图 来自同一个配电柜,配电柜前面有市电和柴油发电机,不知道是否OK?
screenshot_2025-07-17_15-03-18.png
     
发表于 2025-7-21 15:14:20 | 显示全部楼层
yuening1421 发表于 2025-7-17 15:03
我们设计院给的图 来自同一个配电柜,配电柜前面有市电和柴油发电机,不知道是否OK? ...

消防泵按三级负荷可以这样配电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则