账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 477|回复: 9

[求助] 请教一下,浪涌的最大持续运行电压数据

[复制链接]
     
发表于 2025-7-25 17:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
浪涌的最大持续运行电压最小值,按照防雷规范附录,是1.15U0,即1.15*220V,可是看了不少厂家样本,厂家的这个Uc普遍是385V,大概是1.75*U0
想请教一下,厂家这个数据是怎么确定的,难道直接按附录表中那个√3U0最大,厂家直接按最大的弄?
     
发表于 2025-7-25 17:58:41 | 显示全部楼层
这个要看保护模式和系统接地形式。
     
发表于 2025-7-25 18:03:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-7-25 18:14 编辑

       以3+1模式用于TN-S系统为例,相中差模275V,相地共模440V,中地共模275V,相相差模不标,一般默认为等于相地共模440V。
       用于IT系统的,都要440V。

      Uc越大,Up越大。
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 18:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-25 17:58
这个要看保护模式和系统接地形式。

请教一下,这个保护模式,一般是由厂家产品来确定的是么?
     
发表于 2025-7-25 18:17:10 | 显示全部楼层
Uc 取385V是万万不能的,一旦首端调压+5%,正常电压就400V了。
     
发表于 2025-7-25 18:18:18 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2025-7-25 18:16
请教一下,这个保护模式,一般是由厂家产品来确定的是么?

厂家定,你来选。
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 19:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-25 18:18
厂家定,你来选。

多谢大佬,又看了几家的样本从275,到320  350  385  420  440的都有
     
发表于 2025-7-29 11:19:07 | 显示全部楼层
TN系统不小于1.15*220=253V,至于为什么要采用更大的,比如385V,大概是兼顾设备耐压与实际系统可能出现的过压的厂家推荐值
     
发表于 2025-7-29 13:23:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-7-29 13:30 编辑

      Uc只考虑避开持续时间5s以上的工频电压,电压调整和IT系统接地故障电压必须考虑进去;高压部分如果是小接地系统,则站内高压接地故障转移电压也需考虑进去;末端可以考虑(但不必须)中性点位移电压。
      持续时间5s以下工频电压有另一个参数UT配合,一般是各种被及时切除的故障电压,含TN系统单相短路过电压,TT及TN系统接大地过电压,高压大接地系统站内接地故障的转移过电压等。
     
发表于 2025-7-29 13:26:45 | 显示全部楼层
国内设计师会技术上(而非照搬标准图)选择Uc的不多,会选UT的更是少见。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则