菜鸟求学 发表于 2025-7-26 08:03 估计楼主是说 宾老师公众号《低压电器杂谈》7月11日的这篇文章。 我用红色字体标注 三个电流之间的比例关系 ...
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2025-7-26 09:13 感谢回复! 请看1楼第二张图,电机启动电流的有效值是224,峰值=2×224=448,瞬动电流值=448/根号2=317= ...
菜鸟求学 发表于 2025-7-26 10:33 我手头的配4 是2016版,2019年3月重印。我手头的配4中,没有算例。 截图如下。 请楼主提供1楼 图2中的参 ...
dqaq 发表于 2025-7-26 10:16 这个问题,是低断标准中缺乏相应的型式试验造成的。 电动机起动电流,是交流分量与直流分量 ...
轻云舟 发表于 2025-7-26 12:00 2x根号2中前边那个2,就是2倍;由于堵转电流是用交流有效值表示的,根号2就是将有效值换算成幅值。 感谢 ...
dqaq 发表于 2025-7-26 15:58 宾总这个计算(之前一直看不到),电流符号Iq是正确的,但在“起动电流”这个术语上出了问题。实际上 ...