账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 638|回复: 10

[规范条文] 消防配电回路能不能带漏电保护?有规范条文吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-7-29 11:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到消防疏散通道上建筑设置了电动伸缩门,要求火灾时打开。建筑要求电动伸缩门按消防配电,依据民标9.4.5 【《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 [2022年10月1日实施]废止该条文】室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路,应设置过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器,并应做等电位联结。
要求电动门产品自带漏电保护只报警不跳闸,消防配电箱不带漏电保护可以吗?
     
发表于 2025-7-29 12:38:19 | 显示全部楼层
疏散通道上不能设伸缩门吧
发表于 2025-7-29 15:19:17 | 显示全部楼层
没有规范规定消防配电不能装漏电开关
发表于 2025-7-29 15:19:56 | 显示全部楼层
老的GB13955要求消防的配电回路装报警式的,新的规范也取消了
     
发表于 2025-7-29 17:09:50 | 显示全部楼层
漏电保护只报警不跳闸,是不能用为电击防护的。
发表于 2025-7-30 08:03:20 | 显示全部楼层
报警不跳闸针对的是过负荷,漏电保护针对的是是接地故障,保命用的,这不能光报警吧。。
     
发表于 2025-7-30 10:33:59 | 显示全部楼层
不论过载还是漏电,只要消防设备还能运行就不能断电。将电动伸缩门定为消防设备似有不妥。
     
发表于 2025-7-31 10:17:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-7-29 15:19
没有规范规定消防配电不能装漏电开关

现在的情况是图审都会提啊
发表于 2025-8-6 11:21:20 | 显示全部楼层
引至消防灭火装置(包括消防水泵、气体灭火装置等)、消防控制室(包括消防
控制室内的火灾报警及联动控制系统设备)、消防电梯、防排烟风机的消防配电线路,不
应设置动作于切断电源的过负荷保护。至其他消防设备的配电线路,可采用具有过负荷保
护功能的保护电器。
     
发表于 2025-8-6 11:22:46 | 显示全部楼层
电动门按消防负荷供电的理由是什么呢?电动门火灾联动开启不就行了么?
     
发表于 2025-8-7 17:17:41 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-7-31 10:17
现在的情况是图审都会提啊

审图提出这一条的依据是什么呢?我知道的可能相关的就是GB 55036-2022《消防设施通用规范》。
12.0.17火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接,不应使用电源插头。
【条文说明】12.0.17 本条规定了火灾自动报警系统中火灾报警控制器等控制与显示类设备主电源的供电与连接要求。控制与显示类设备是火灾自动报警系统的核心设备,其供电可靠性直接影响系统运行的稳定性和可靠性,主电源与消防电源供电线路直接连接是确保供电可靠性的基本要求。
但这一条只是针对火灾自动报警系统,且说的是不能用插座供电,并没说不让用漏电开关,虽然实际上使用的并不多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则