账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 630|回复: 11

[求助] 电梯轿厢内消防电话

[复制链接]
     
发表于 2025-7-30 11:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
都说电梯轿厢内应设置消防专用电话且和电梯的五方通话不能混为一谈,图纸上也都会画消防电话但目前我是还没见过哪个电梯有个单独的消防电话,也没找到相关的图片;请各位大佬解惑,
     
发表于 2025-7-30 12:26:59 | 显示全部楼层
这个强条貌似是针对 消防电梯的把,而且一般要电梯厂家出厂集成做好的。毕竟轿厢线路一般施工的根本敷设不了。可能他集成到面板里面去了。
发表于 2025-7-30 14:56:29 | 显示全部楼层
这个算不算 电梯.png
     
发表于 2025-7-31 09:22:33 | 显示全部楼层
可以合用的,轿厢里单独放个壁挂电话机的也见过
     
 楼主| 发表于 2025-7-31 10:33:09 | 显示全部楼层

这个就是五方通话的,这个都有的
     
发表于 2025-7-31 10:34:39 | 显示全部楼层
现阶段设计把要求写在平面上,可能还要画一根电话线。慢慢的产品标准也会跟着修改,到时就不成问题了。
     
 楼主| 发表于 2025-7-31 10:40:14 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-7-30 12:26
这个强条貌似是针对 消防电梯的把,而且一般要电梯厂家出厂集成做好的。毕竟轿厢线路一般施工的根本敷设不 ...

建筑防火规范里面针对的是消防电梯,但是GB50116里面没有单指消防电梯,实在要做就是和电梯随行电缆一起布线然后在箱体上开孔穿线
     
 楼主| 发表于 2025-7-31 10:42:51 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2025-7-31 09:22
可以合用的,轿厢里单独放个壁挂电话机的也见过

应该是你可以不装消防电话,但是问了肯定答复你不能合用吧,所以设计一般图上都会画要不审图过不了。方便弄个照片看看不
     
发表于 2025-8-1 08:51:27 | 显示全部楼层
风行水上 发表于 2025-7-31 10:42
应该是你可以不装消防电话,但是问了肯定答复你不能合用吧,所以设计一般图上都会画要不审图过不了。方便 ...

图审还是质检站答复的不能合用吗
     
发表于 2025-8-1 09:32:08 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-7-31 10:34
现阶段设计把要求写在平面上,可能还要画一根电话线。慢慢的产品标准也会跟着修改,到时就不成问题了。 ...

画一根线不行,碰到过施工队要求提供准确做法或图集,他们说不会做
     
发表于 2025-8-1 18:01:35 | 显示全部楼层
根据《消防员电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2021 ,消防服务通信系统应是消防电梯自配的独立系统,与火灾报警系统的火警电话系统是两个概念,详见截图。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
发表于 2025-8-4 09:11:15 | 显示全部楼层
1.2 根据《建筑设计防火规范》GB 50016 第 7.3.8 条第 7 款、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 第 4.7.2 条,消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,是否可用电梯五方对讲的轿厢分机?
答:当电梯五方对讲系统主机设置在消防控制室内,且相关通信线路采用阻燃耐火电线电缆及穿金属管或金属槽盒敷设时,可用电梯五方对讲的轿厢分机替代消防电梯轿厢内部专用消防对讲电话使用。

广东省建设工程消防设计审查 疑难问题解析
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则