账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 170|回复: 4

[求助] 10kV不接地系统,线路中间发生单相接地时,负载侧中性点电压是多少?

[复制链接]
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 BEBE 于 2025-8-22 11:42 编辑

请教,10kV不接地系统,线路中间发生单相接地时,理想情况下,负载侧中性点电压是多少?如何分析
无标题.png
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
       这学校里书是怎么读的首先,问题就没问清楚。估计是要问负载中性点对参考地的电压是多少吧。
       故障线路上,故障接地点处应该近似为参考地电位吧?负载中性点对参考地电压,不就是故障相负载阻抗上的电压吗?
       接地不会改变三相系统相互间的对称状态,故:故障相负载阻抗电压,不就等于故障相电源相电压吗!至于正负,自己去想。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-8-22 15:46 编辑

       这个问题如何下手分析,关键是要做一个翻译。将“线路中间接地”这一事件,翻译成表达式UFE=0V。下标F表示线路故障点,E表示参考地电位点,因此,UFE表示的是线路故障点对参考地电压。
       然后就是KVL。以B相线路接地为例,负载中性点对地电压UO'E=UO'F+UFE=-UZB+UFE,U都是相量,后面都是下标。
       最后就是三相对称系统概念,负载电压等于电源相电压。

       难吗?不难!
       会吗?会的不说了。不会的,问下为什么不会,是否大学都打游戏去了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1 热心答疑解惑!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
说句实在话,Dqaq老师维护了本论坛的高水平。
若不是Dqaq老师,论坛就变成百度电工贴吧啦~



     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-22 15:20
这个问题如何下手分析,关键是要做一个翻译。将“线路中间接地”这一事件,翻译成表达式UFE=0V。下 ...

谢谢aq老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则