最近遇到问题都是这块的,就是很懵,找了一下规范(除了下述民标7.5.3条有关于这个的)对于这种情况也没有对这个开关级数的选择有明确的
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 电源转换的功能性开关应作用于所有带电导体,且不得使所连接电源并联;
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 有中性导体的IT系统与TT系统之间的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
4 正常供电电源与备用发电机之间的电源转换开关应釆用四极开关;
5 TT系统中当电源进线有中性导体时应采用四极开关;
6 带有接地故障保护(GFP)功能的断路器应选用四极开关。 |
|