账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 97|回复: 3

[求助] 室外充电桩是否需要设置限流式电气防火保护器?

[复制链接]
     
发表于 昨天 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标适用于建筑内的,室外是否执行13.5.5 设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器

发表于 昨天 14:21 | 显示全部楼层
我们这边是装的,一旦失火对车辆损失大,不管是室内室外
     
发表于 昨天 15:33 | 显示全部楼层
       限流式电气防火保护器,与电击防护的RCD,在充电桩上同时安装,技术上本身就是冲突的。原理不多讲了,冲突还不止这一处。就标准而言,GB16895.21-2020里有明确描述。
      这个限流式电气防火保护器,推了起码二十多年了,但其与短路保护、剩余电流保护等的冲突,一大堆专家们总是视而不见。
限流式火灾保护器与RCD电击防护的冲突.jpg
     
发表于 昨天 19:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-8-28 19:15 编辑
dqaq 发表于 2025-8-28 15:33
限流式电气防火保护器,与电击防护的RCD,在充电桩上同时安装,技术上本身就是冲突的。原理不多讲了 ...
又学习到了,谢谢Dqaq老师分享!

生产厂家宣称的常常是:限流式电气防火保护器对传统断路器和漏电保护器,是强化和补充。
其实,限流式电气防火保护器,尤其是配置了MOS管后,干扰破坏了传统断路器和漏保的保护功能。
如果不配置MOS管,只做电弧故障保护,是个好选项。

另外,看ABBSimens等品牌,好像没有 “限流式+电气防火保护器” 这类产品。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则