账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 319|回复: 6

关于建筑物利用钢筋作为自然引下线的施工做法探讨

  [复制链接]
     
发表于 2025-8-30 17:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么审查师要求在防雷平面图标注自然引下线的钢筋位置,还要不超过对应建筑物防雷类别的专设引下线间距,并且该钢筋要与上与接闪器焊接,下与基础地梁的钢筋焊接?
之前听说防雷做法钢筋只要绑扎就算是连接了,雷电流经过时会将钢筋焊通。不知道这种说法是否正确。
还有一个疑问,平时作图都是标注建筑外围的钢筋作为引下线,是否可以利用建筑物内部所有立柱的两根主筋作为引下线呢?
发表于 2025-8-30 17:09:02 | 显示全部楼层
应该是当时GB50057-2010编制时候出的问题,当时提出了专设引下线不少于2根,但是专设引下线与国内的防雷做法差异太大,实际到现在都没有被普遍执行。
GB50057-2010刚出来的时候,规范主编林老在《建筑电气》发过一个专访,里面解释了如果建筑的结构钢筋全部作为自然引下线,那就不需要采取额外措施,也不需要专设引下线,跟你的理解是一样的。
但是相关做法并没有被后来的设计采用,大家现在的设计实际还是GB50057-94时候延续下来的做法。
发表于 2025-9-1 08:55:21 | 显示全部楼层
主要是新民规提出了专用引下线的要求,通规引用了这个规定
发表于 2025-9-1 08:56:13 | 显示全部楼层
如果不标注引下线,怕通规找上门
     
发表于 2025-9-1 09:46:48 | 显示全部楼层
《雷规》多处出线专设引下线,仅一处出现专用引下线的说法。现在的专用引下线基本理解成《雷规》的专设引下线了
     
发表于 2025-9-1 09:52:20 | 显示全部楼层
引下线底端、顶端采用焊接,图集15D500上写了
     
发表于 2025-9-1 10:13:51 | 显示全部楼层
为什么审查师要求在防雷平面图标注自然引下线的钢筋位置,
        这不是审查师的要求,是工程任务的要求,或者说是图纸深度的要求。作为自然引下线的柱主筋是需要做专门处理的,但并不是所有柱主筋都是自然引下线。你不标注,人家施工方怎么知道哪些柱子该做?
       楼主的问题,透露出的状态,都是一种技术压迫的状态,而不是一种技术自觉的状态。意思是总处在别人要求我这样做那样做的被驱使状态中,并未思考为了工程建设这一任务的完成,我的设计本应该做些什么工作。其实想想订货、施工、安装、调试等整个工程建设过程,很多事情按常识都可以理解。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则