账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 229|回复: 8

关于GB51348第11.9.11

[复制链接]
     
发表于 2025-9-4 14:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前设计的时候SPD前都是用的熔断器,现在被图审提不符合51348第11.9.11,这个是要把熔断器改为SPD专用的脱离器吗,没见过这个东西。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2025-9-4 14:26:45 | 显示全部楼层
从施耐德的手册上找了一个专用后备保护装置的选型
     
发表于 2025-9-4 14:42:19 | 显示全部楼层
就是SPD后备保护装置SCB,可以查看各厂商样本
发表于 2025-9-4 14:48:47 | 显示全部楼层
还要他专门的图纸符号,我们也被提过
     
发表于 2025-9-4 15:31:39 | 显示全部楼层
      审图的纯属瞎扯。正确选用的熔断器,完全可以达到51348第11.9.11的三个要求。
      脱离器不是另配的,式SPD内部的,主要用于热保护,叫热脱离器,跟外配的过电流保护电器不是一回事。

      哎,没办法。行业水平就这样,电涌保护这块,95%的都是瞎蒙。就我所了解的状况,主要是这块所需基础知识严重欠缺,基本无法自主学习掌握。
     
发表于 2025-9-4 15:35:29 | 显示全部楼层
       光说不练假把式。给个熔断器做SPD短路保护的选择示例看下。后面的红字,说明熔断器还可用作SPD电流过大的热保护。后者只针对没配热脱离器的SPD才需要。
SPD过电流保护用熔断器选择.jpg
     
发表于 2025-9-4 15:44:50 | 显示全部楼层
       我也好几次被别人咨询过这种审图意见了。说明这种错误认知又成了部分业界人士的共识,又是一个众口铄金,以讹传讹的说法开始流行了。
       类似的事碰到过太多了,像低断长延时脱扣器整定的1.1系数啦,接闪杆高度超过45m不能用滚球法啦,分支线只要长度不超过3m就可以不设过电流保护啦等等等等。。。。。。。谬种流传,恒且远。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2025-9-5 20:40:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-9-4 15:44
我也好几次被别人咨询过这种审图意见了。说明这种错误认知又成了部分业界人士的共识,又是一个众口 ...

感谢老师的回复,我这边多看看文章学习下,SPD这块确实是欠很多
     
发表于 前天 08:06 | 显示全部楼层
不知道什么时候审图开始提这条了,这条和用熔断器还是断路器有什么关系?审图老是自己闭门开个会议然后内部搞个文件就当规范理解解释了,是不是经常碰到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则