账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6252|回复: 4

[求助]行车

[复制链接]
     
发表于 2007-12-26 00:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>行车怎么配电?</P>
<P>哪位兄弟麻烦说得仔细些。</P>
发表于 2007-12-26 09:07:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]行车

<P>我的做法是:电缆到一个插接箱,在插接箱出来到行车控制箱(由厂家提供及安装)</P>
     
发表于 2007-12-26 09:27:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]行车

只给电源。要尽量降低电压损失,比如滑触线中部进线。
发表于 2007-12-26 21:15:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]行车

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lawwen</B></FONT> 在(<I>2007-12-26 9:07:21</I>)的发言<BR>
<P>我的做法是:电缆到一个插接箱,在插接箱出来到行车控制箱(由厂家提供及安装)</P><BR></DIV><BR><BR>行车控制箱和滑触线是怎样联接的呢?
发表于 2007-12-27 08:54:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]行车

<P>有几种方法仅供参考.</P>
<P>1.行车供电电源接到现场负荷开关(或者是端子箱+动力端子),通过负荷开关(或者是端子箱+动力端子)用软电缆连接到厂家电控箱.</P>
<P>2.行车供电电源接到现场负荷开关(或者是端子箱+动力端子),通过负荷开关(或者是端子箱+动力端子)用电缆连接到滑触线上,通过集电器供电(从集电器到厂家电控箱通过电缆连接).</P>
<P>至于用软电缆或是滑触线看成本,至于安装方式以及相关附件请见相关GB图籍.</P><BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 bsdi 在 2007-12-27 8:55:21 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则