账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11055|回复: 9

[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

[复制链接]
发表于 2007-12-28 18:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天在验收时,质监站指出单元电表箱进线要用断路器,否则验收通不过。[em20]
     
发表于 2007-12-28 23:11:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>我的意见:</P>
<P>1、质监部门对规范的掌握是比较可靠的。</P>
<P>2、单元入户我一般都采取漏电断路器保护。</P>
 楼主| 发表于 2007-12-29 01:57:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>谢谢</P>
<P>表箱前面还有一电缆分支箱,在户外,出线为漏电断路器。</P>
<P>另外,表箱是供电局开关厂的产品。</P>
     
发表于 2007-12-29 08:19:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>前级出线如果是断路器,并且是放射式配电,后级进线可以用隔离。</P>
<P>当然用断路器好像没有什么不对的。</P>
     
发表于 2007-12-29 08:20:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>单元配电箱偶经常的是塑壳。</P>
发表于 2007-12-29 09:01:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>用漏电断路器比较好点``</P>
 楼主| 发表于 2007-12-29 13:12:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>我查了一下规范,住宅建筑规范GB50386-2005没有规定;</P>
<P><FONT color=#800000><STRONG>住宅设计规范</STRONG></FONT><FONT color=#ff0000><STRONG>GB 50096—1999(2003年版)</STRONG><FONT color=#000080><STRONG>6.5.2-7</STRONG></FONT><FONT color=#000000>每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT color=#000000>但对每个单元并未规定。</FONT><BR></P></FONT>
 楼主| 发表于 2007-12-29 13:14:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-29 8:19:25</I>)的发言<BR>
<P>前级出线如果是断路器,并且是放射式配电,后级进线可以用隔离。</P>
<P>当然用断路器好像没有什么不对的。</P></DIV><BR>是放射式配电<BR>
发表于 2008-1-7 22:29:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>如果是树干式配电的话,电表箱就没有必要用断路器了吗?</P>
     
发表于 2008-1-9 19:20:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ygrtw</B></FONT> 在(<I>2007-12-29 13:14:45</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-29 8:19:25</I>)的发言<BR>
<P>前级出线如果是断路器,并且是放射式配电,后级进线可以用隔离。</P>
<P>当然用断路器好像没有什么不对的。</P></DIV><BR>是放射式配电<BR></DIV>
<P><BR><BR>由此看来,技术面上没有什么问题。</P>
<P>问题在于质监部门是不是没有看见前面的总箱?要是没有注意到这个,估计他们就认为这个就是入户保护电器了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则