账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8253|回复: 9

别墅配电问题?

[复制链接]
发表于 2008-1-17 12:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>本人在做一个别墅群小区的一部分</P>
<P>别墅三层,一层带夹层,住户箱大概在十七八回路之间,我感觉回路多,就在二层设分箱,我的疑问是分箱的线是从电度表后面分还是从断路器的后面再分,哪种方案最好!由于集中计量实现不了,计量表就设在户内采用IC式计量表,不知道这种方式可以不?</P>
     
发表于 2008-1-17 20:20:24 | 显示全部楼层

回复:别墅配电问题?

<P>这个问题我这么看:</P>
<P>1、表在户内,表后一个总断路器,这个断路器建议采用100mA的漏电。</P>
<P>再加一个SPD。</P>
<P>2、做分配电箱,每个分箱都在总断路器后出线。二者链接。</P>
<P>3、也可以第二个表箱的进线从第一个表箱的某个分支回路出。</P>
 楼主| 发表于 2008-1-18 12:08:49 | 显示全部楼层

回复:别墅配电问题?

<P>我是从总断路器前分出,但是分配电箱的断路器选择和第一个短路器一样的</P>
<P>!</P>
     
发表于 2008-1-18 12:47:31 | 显示全部楼层

回复:别墅配电问题?

<P>哦,这么做,你的这个配电箱没有进线总断路器了。</P>
<P>每套住宅进线应该有个主开关的。</P>
<P>这个在住宅设计规范和住宅建筑规范都有要求。</P>
     
发表于 2008-1-19 22:30:03 | 显示全部楼层

回复:别墅配电问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lfj2008</B></FONT> 在(<I>2008-1-17 12:32:19</I>)的发言<BR>
<P>!由于集中计量实现不了,计量表就设在户内采用IC式计量表,不知道这种方式可以不?</P></DIV><BR><BR>我要是业主,我真爱死你了!我可以自己在表前接电用,没事搞个10KW的风机天天吹风玩。。。。。
     
发表于 2008-1-20 18:13:35 | 显示全部楼层

回复:别墅配电问题?

<P>黑子,别墅的计量很多在户内的。就楼主说的形式。</P>
发表于 2008-1-20 21:42:48 | 显示全部楼层

回复:别墅配电问题?

<P>建议每层分箱从总箱放射出去!</P>
<P>每层设分箱便于二次装修!</P>
     
发表于 2008-1-20 23:48:26 | 显示全部楼层

回复:别墅配电问题?

楼上的主意不错。
发表于 2008-1-22 13:32:41 | 显示全部楼层

回复:别墅配电问题?

<P>其实十来个回路不算太多。</P>
<P>可以根据户型,多找几个引上点。没必要全部在箱子那面墙上引上,对结构也不太好。</P>
     
发表于 2008-1-22 13:45:07 | 显示全部楼层

回复:别墅配电问题?

<P>支持7楼的观点</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则