账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20234|回复: 16

[求助]变压器容量选多大好?

[复制链接]
发表于 2008-1-19 21:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>某一类高层综合楼,2层地下室,1~4层商用,5~30层住宅,建筑面积约10万平米,计算容量4050KVA,</P>
<P>请问是选用2台2500KVA变压器还是3台1600KVA变压器好?</P>
<P>考虑到设备房的面积问题,需要将变压器和高低压设备放置在一个房间内,请问在一个房间内放置几台大功率变压器有什么特殊要求吗?(和小于1000KVA的变压器相比较)</P>
<P>没找到这方面的资料,请教大家。</P>
     
发表于 2008-1-19 21:49:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<P>你的计算容量算得准吗,我建议用4台1250的变压器,两两互为备用</P>
<P>2500的造价太高了,3台的又不好解决一二级符合的备用问题</P>
<P>没什么具体要求,高低压做一起的多了,满足距离要求就可以,</P>
<P>搞清楚电力分界点,把电缆分界室留出来就可以</P>
     
发表于 2008-1-19 21:53:00 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

还有,问清楚商场的计量方式。可能和住宅不是一个收费标准的话,那么你的商场就要单独的变压器供电。
     
发表于 2008-1-20 18:34:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<P>我补充几句:</P>
<P>1、看看10KV的变电妨规范。</P>
<P>变压器满足一定的防护要求就可以贴邻安装。</P>
<P>2、用干式变压器。</P>
<P>3、供住宅套内使用的配专变,至少我们这的供电部门是这么要求的。</P>
<P>4、商场的负荷等级是一级,别忘记了。</P>
<P>还有的,楼下补充。</P>
发表于 2008-1-20 21:38:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<P>这工程上专变还是公变还是专变公变都有??</P>
<P>咨询甲方或供电局了么?</P>
<P>光设专变建议4台1250KVA,面积约250M2</P>
<P>公变就不好说了,看供电局了.</P>
 楼主| 发表于 2008-1-20 23:15:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-1-19 21:49:25</I>)的发言<BR>
<P>你的计算容量算得准吗,我建议用4台1250的变压器,两两互为备用</P>
<P>2500的造价太高了,3台的又不好解决一二级符合的备用问题</P>
<P>没什么具体要求,高低压做一起的多了,满足距离要求就可以,</P>
<P>搞清楚电力分界点,把电缆分界室留出来就可以</P><BR></DIV>
<P>首先谢谢斑竹的意见,下面我再做进一步的说明,希望能够找到我所要的答案:</P>
<P>1、计算容量是根据手册算的,商场按面积密度法,住宅按单位容量/套;需要系数都是按手册上的数据选的。准不准不是本贴讨论的问题。<BR>2、斑竹建议4台1250的变压器,原因就是2台太贵,3台不好联络。要是本工程设备房的空间只能放下2台,2500KVA的行吗?(提出这个问题,主要是因为手册和规范上都找不到单台变压器最大容量的规定;另外本人没有现场运行经验,搞不清2台2500KVA的变压器放一个房间里运行起来是个什么场面?变压器采用强迫风冷,这个风扇装在室内,室内的温度会升高到什么程度?对高、低压电器、导线的电气性能会不会构成影响?还有就是噪音是否可以让人接受?)</P>
<P>3、电力分界点和电缆分界室的设置是必须的吗?多大的变压器需要设置?我们这都没有设置过,就是在墙壁上装个隔离开关。<BR></P>
 楼主| 发表于 2008-1-20 23:20:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-1-19 21:53:00</I>)的发言<BR>还有,问清楚商场的计量方式。可能和住宅不是一个收费标准的话,那么你的商场就要单独的变压器供电。</DIV>商场和住宅不是一个收费标准,可不可以把商场设单独的电表计量呢?不采用专变?(主要还是一个问题:设备房太小,现在建筑地下室多半是车库和设备房合用,设备房小的可怜,我每次都要搅尽脑汁确定最小设备空间的方案)<BR><BR>
 楼主| 发表于 2008-1-20 23:26:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-20 18:34:05</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV>
<P>第3点比较好,只是不知道具体怎么做?是不是这样理解的:</P>
<P>住宅套内用电设专用变压器;商场一级负荷由2台以上变压器供电;那么住宅的电梯、生活水泵、屋顶风机等电力负荷以及整个大楼都用的消防水泵等电力负荷都从商场变压器供电吗?物业管理的费用怎么公摊?<BR><BR></P>
 楼主| 发表于 2008-1-20 23:30:00 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-1-20 21:38:21</I>)的发言<BR>
<P>这工程上专变还是公变还是专变公变都有??</P>
<P>咨询甲方或供电局了么?</P>
<P>光设专变建议4台1250KVA,面积约250M2</P>
<P>公变就不好说了,看供电局了.</P></DIV>呵呵,老兄真大方,250M2的电气设备房,我们这想都不要想,被建筑总工枪毙了。最多就是120M2再配个角落里的发电机房给你,算给面子了。(其实他也是被规划部门卡死的停车位数量给逼的,我同情他,所以每次都苦自己)<BR><BR>
     
发表于 2008-1-20 23:48:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<P>1、斑竹建议4台1250的变压器,原因就是2台太贵,3台不好联络。要是本工程设备房的空间只能放下2台,2500KVA的行吗?(提出这个问题,主要是因为手册和规范上都找不到单台变压器最大容量的规定;另外本人没有现场运行经验,搞不清2台2500KVA的变压器放一个房间里运行起来是个什么场面?变压器采用强迫风冷,这个风扇装在室内,室内的温度会升高到什么程度?对高、低压电器、导线的电气性能会不会构成影响?还有就是噪音是否可以让人接受?)</P>
<P>单台变压器的容量是1250最大。在《10kV及以下变电所设计规范》里有,你可以看看。</P>
<P>设备房小,就要求做大些。</P>
<P>2、电力分界点和电缆分界室的设置是必须的吗?多大的变压器需要设置?我们这都没有设置过,就是在墙壁上装个隔离开关。</P>
<P>这个什么意思我不清楚。怎么来的?</P>
<P>我只是知道,变压器上了一定的容量,就要求有完整的高压配电系统。你说的我不清楚,清楚的进来顶了。</P>
<P>3、住宅套内用电设专用变压器;商场一级负荷由2台以上变压器供电;那么住宅的电梯、生活水泵、屋顶风机等电力负荷以及整个大楼都用的消防水泵等电力负荷都从商场变压器供电吗?物业管理的费用怎么公摊?</P>
<P>理解没错,不过还要看你们当地的要求。</P>
<P>4、做设计之前,把相关的规范找出来看看,可以为你的行为找到依据。</P>
<P><BR><BR> </P>
发表于 2008-1-21 09:17:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<P>根据户数取Kx,然后补偿到0.9</P>
<P>变压器的使用率在75%—85%最好</P>
发表于 2008-1-21 13:01:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xtz**</B></FONT> 在(<I>2008-1-20 23:30:00</I>)的发言<BR>
(其实他也是被规划部门卡死的停车位数量给逼的,我同情他,所以每次都苦自己)<BR><BR></DIV>
<P><BR>120只能放2台.</P>
<P>同情建筑=害死自己!</P>
<P>设备用房本来就是你要提给建筑的条件,建筑不满足你的要求,那你还做个p阿,叫建筑的做电气算了,作为一名电气主要设计人员连这点权力都没有,那这单位体制有问题了.</P>
     
发表于 2008-1-21 22:30:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<P>你的面积太小了,受限制了。单台2500的也没问题,但民用的很少做到这么大的。造价高是因为你的短路电流太大,你的柜子和断路器的耐受电流都很大的提高,你的配电室在地下的话,空调上要做通风,或是你留出来空调插座。</P>
<P>电力分界点和电缆分界室是和供电局的分开点,要和供电局商定。一般都要做的。</P>
发表于 2008-1-22 16:46:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<P>单台2500kva的没问题,我们用的施耐德的干式变压器没你想象的那么大,尺寸是2400 x1500x2680,不过我们那个是工厂</P>
     
发表于 2008-1-22 23:11:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器容量选多大好?

<P>配电房的面积不但和变压器有关,还和高压柜、低压柜的数量有关。</P>
<P>楼主自己排一下就知道够不够了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则