[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

[复制链接]
发表于 2008-2-15 10:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>如题。</P>
     
发表于 2008-2-15 10:19:12 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

工业上防止电机自启动?
     
发表于 2008-2-15 10:33:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

<P>1、通用用电设备配电设计规范</P>
<P>第2.4.10条 交流电动机的低电压保护应符合下列规定:</P>
<P>一、按工艺或安全条件不允许自起动的电动机或为保证重要电动机自起动而需要切除的次要电动机,应装设低电压保护。</P>
<P>次要电动机宜装设瞬时动作的低电压保护。不允许自起动的重要电动机,应装设短延时的低电压保护,其时限可取0.5~1.5s。</P>
<P>二、需要自起动的重要电动机,不宜装设低电压保护,但按工艺或安全条件在长时间停电后不允许自起动时,应装设长延时的低电压保护,其时限可取9~20s。</P>
<P>三、低电压保护器件宜采用低压断路器的欠电压脱扣器或接触器的电磁线圈;必要时,可采用低电压继电器和时间继电器。</P>
<P>当采用电磁线圈作低电压保护时,其控制回路宜由电动机主回路供电;当由其他电源供电,主回路失压时,应自动断开控制电源。</P>
<P>四、对于不装设低电压保护或装设延时低电压保护的重要电动机,当电源电压中断后在规定的时限内恢复时,其接触器应维持吸合状态或能重新吸合。</P>
     
发表于 2008-2-15 10:35:36 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

<P>2、民用建筑电气设计规范</P>
<P>5.1.5.5 下列电动机应装设低电压保护,保护装置应动作于跳闸:</P>
<P>(1)当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,为保证重要电动机自起动而需要断开的次要电动机。<BR>(2)当电源电压短时降低或短时中断后,根据运行过程不允许或不需要自起动的电动机。<BR>(3)需要自起动,但为保证人身和设备安全,在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机。<BR>(4)属一级负荷并装有自动投入装置的备用机械的电动机。</P>
     
发表于 2008-2-15 10:36:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

<P>3、电力装置的继电保护和自动装置设计规范</P>
<P>第9.0.5条 对母线电压短时降低或中断,应装设电动机低电压保护,并应符合下列规定:</P>
<P>一、当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,需要断开的次要电动机和有备用自动投入机械的电动机,应装设低电压保护。</P>
<P>二、根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机,应装设低电压保护。</P>
<P>三、在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机,应装设低电压保护。</P>
<P>四、保护装置应动作于跳闸。</P>
     
发表于 2008-2-15 10:50:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

<P>想问一句,此处<STRONG>总断路器指变电所还是某单体工程?</STRONG></P>
 楼主| 发表于 2008-2-15 10:52:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-2-15 10:50:20</I>)的发言<BR>
<P>想问一句,此处<STRONG>总断路器指变电所还是某单体工程?</STRONG></P></DIV><BR><STRONG>指变电所</STRONG><BR>
     
发表于 2008-2-15 10:56:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

<P><a href="http://co.163.com/forum/content/219_639853_1.htm" target="_blank" >http://co.163.com/forum/content/219_639853_1.htm</A>;</P>
<P>SH3038-2000石油化工企业生产装置电力设计技术规范的规定类似通用用电设备配电设计规范,但是没有说一定在总断路器上设置<STRONG>欠压保护。</STRONG></P>
     
发表于 2008-2-15 11:34:36 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

龙王回答很到位了。
     
发表于 2008-2-15 16:27:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-2-15 11:34:36</I>)的发言<BR>龙王回答很到位了。</DIV>
<P>惭愧。</P>
<P>我也不知道他的问题针对哪里,我只是翻翻这些规范。即使电动机的欠压保护,完全没必要在总断路器处设置啊。<BR><BR></P>
     
发表于 2008-2-15 16:37:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

没必要吧
 楼主| 发表于 2008-2-16 10:08:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

<P>感谢龙王的详细回答。</P>
<P>其次要说一下,部分用户认为欠压保护有缺相保护的功能,这是个误区。</P>
     
发表于 2008-2-16 10:29:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-2-16 10:08:26</I>)的发言<BR>
<P>感谢龙王的详细回答。</P>
<P>其次要说一下,部分用户认为欠压保护有缺相保护的功能,这是个误区。</P></DIV>
<P><BR>缺相?欠压?</P>
<P>我有问题:</P>
<P>1、缺相保护用什么来实现?欠压保护是不是断路器独有的?</P>
<P>2、你的意思是:缺相之后,“断路器某相失压,使得断路器跳闸”这个说法不对是不是?</P>
<P>吹雪,再说说。<BR></P>
 楼主| 发表于 2008-2-16 11:59:04 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

<P>回冷斑:</P>
<P>1、缺相保护用什么来实现?欠压保护是不是断路器独有的?</P>
<P><FONT color=#a3bb44 size=4><FONT color=#3c57c4>缺相保护有专门的电器产品,只是我没用过。欠压保护不是断路器独有的,比如接触器的也可以做到,原理是一样的</FONT>。</FONT></P>
<P>2、你的意思是:缺相之后,“断路器某相失压,使得断路器跳闸”这个说法不对是不是?</P>
<P><FONT color=#2248dd size=4>是,可以很肯定的说。即使欠压保护的引线接到故障相,也不一定能够跳闸。举个例子:10KV侧缺相,在变压器的低压侧故障相对别的相仍有一定的线电压,当系统接有相对小的三相负荷,就不一定能使断路器跳闸。</FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-2-16 12:01:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]总断路器设欠压保护是否有规范依据?

<P><FONT size=3><FONT face=宋体><FONT color=#4822dd>以下是转贴,作者不详</FONT>。</FONT></FONT></P>
<P><FONT><FONT face=宋体><FONT size=2>高压侧一相缺电。高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时I<SUB>W</SUB>=0,U、V两绕组流过的是同一电流I<SUB>U</SUB>=-I<SUB>V</SUB>,铁心中的磁通将发生变化。W相绕组串联的磁通量为ΦU-ΦV,由于Φ<SUB>U</SUB>、Φ<SUB>V</SUB>经过的磁路不同,其值也不会完全相等,就使得低压侧W相电压不为0。同样,也可以分析低压侧的电压变化。由于各种变压器的铁心结构,绕组形式不同,所以高压侧缺一相电,低压侧的电压分将呈现不同的情况。表12列出了某10kV,lOkV配电变压器高压侧各相分别断相后,低压侧电压的分布情况,可供查找故障时参考。 </FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=宋体><FONT size=2>变压器二次侧的电势随一次侧电势变化,所以在一次侧W相断后,二次侧的电压分别降到正常值的0.866倍。在事故时,凡是接在U、V相的单相负荷运行电压降14%左右。因此,对变压器在运行时无论是一次侧还是二次侧一相断开,都必须引起高度重视。 </FONT></FONT></P>
<P><FONT face=宋体><FONT size=2>表12 某配电变压器高压侧缺相时低压侧各相电压分布 </FONT></FONT></P>
<DIV align=center>
<TABLE class=MsoNormalTable style="mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=67 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><BR><BR><FONT size=2>类别 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 160.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=267 colSpan=6>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>低压侧电压v <o:p></o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>U<SUB>UV</SUB> <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>U<SUB>VW</SUB> <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=53>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>U<SUB>WU</SUB> <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>U<SUB>UN</SUB> <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=53>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>U<SUB>VN</SUB> <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>U<SUB>WN</SUB> <o:p></o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>正常值 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>390 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>400 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>220 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=53>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>227 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>225 <o:p></o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>U相断电 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>205 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>190 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>10 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=53>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>200 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>190 <o:p></o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 4">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>v相断电 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>320 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>420 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>225 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>240 <o:p></o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>W相断电 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>280 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>155 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=53>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>260 <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 24pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>200 <o:p></o:p></FONT></P></TD></TR></TABLE></DIV><FONT size=2>除上述原因外,由于铁心和绕组存在某些缺陷,如漏磁阻抗时,电压降低很多,也可导致变压器输出电压异常。</FONT>