账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17508|回复: 13

[讨论]发电机房储油间的照明

[复制链接]
     
发表于 2008-2-20 08:03:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

服你了。
     
 楼主| 发表于 2008-2-20 19:22:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-2-20 8:03:16</I>)的发言<BR>服你了。</DIV>
<P><BR><BR>[em27]</P>
<P>龙王服我了!这可是龙王自己说的。龙王的粉丝都要进来看看才可以的。</P>
<P>说点正题,我要是懂,还问你干什么?</P>
<P>[em1]</P>
     
发表于 2008-2-20 22:06:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

<P>1、按照现有规范,柴油发电机房按照火灾危险场所对待即可,无须按照防爆场所;</P>
<P>2、福建省对于电气设计及施工历来研究很深入、很思考,很有值得学习的地方。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-20 23:57:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

<P>“1、按照现有规范,柴油发电机房按照火灾危险场所对待即可,无须按照防爆场所;”</P>
<P>这个说法我支持;</P>
<P>接下来就是:明装还是暗装线路?为什么?</P>
     
发表于 2008-2-21 08:55:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

前面大家都谈了,暗敷并非规范的明确说法,主要是考虑施工方面的要求。
发表于 2008-2-21 09:31:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

<P>火灾危险环境和爆炸环境有什么区别?我指的是施工工艺上的,按照我的理解火灾危险环境可以采用暗管的,爆炸环境是不能采用暗管的因为工艺很难达到防爆的要求</P>
<P>这个概念我还不是很明确</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-18 00:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50058-92第4.3.8条:有关“如何理解柴油发电机房储油间照明管线不宜暗敷”问题:
<p> 掌握原则:
<p> (1)根据规范GB50058-92第4.1.2条和《民规》第6.1.3.11条规定,柴油发电机房的储油间为21区火灾危险环境。
<p> (2)根据GB50058-92第4.3.4条规定21区火灾危险环境应采用具有IP2X防护结构的灯具,配电装置和接线盒应具有IP5X防护结构;采用明管敷设安装才能实现管线与灯具灯头盒、接线盒之间连接的防护要求。
<p>
<p>
<P>我有问题:</P>
<P>1、这个明管敷设是IP5X的防护要求,还是为了IP5X和IP2X之间连接的防护要求(假如都是IP5X或者都是IP2X是不是就可以不用明装)? </P>
<P>2、IP5X的防护是指防尘,这个做法怎么处理?暗敷设是否没法处理?</P>
<P>3、这是福建省的做法,还有哪个地区有这个要求?</P>
<p>
<p><FONT face=宋体></FONT>
     
发表于 2008-2-18 08:16:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

<P>1、爆炸和火灾危险环境电气管线都是明敷;</P>
<P>2、电气设备的外壳防护等级看《工业与民用配电手册》的说明。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-18 21:17:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

<P>1、爆炸和火灾危险环境电气管线都是明敷;</P>
<P>为什么,就是那条规范吗?那条规范未说明不能暗敷设吧?</P>
<P>2、IP5X是防尘,怎么施工?就是接线盒的防尘怎么处理?</P>
<P>龙王,复制一些文字上来,给我看看,然后解释解释。</P>
<P>我不是很明白那些文字什么意思。</P>
发表于 2008-2-18 22:12:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-2-18 21:17:15</I>)的发言<BR>
<P>1、爆炸和火灾危险环境电气管线都是明敷;</P>
<P>为什么,就是那条规范吗?那条规范未说明不能暗敷设吧?</P>
<P>2、IP5X是防尘,怎么施工?就是接线盒的防尘怎么处理?</P>
<P>龙王,复制一些文字上来,给我看看,然后解释解释。</P>
<P>我不是很明白那些文字什么意思。</P></DIV><BR><BR>个人意见,如果暗敷安装工艺很难达到。
发表于 2008-2-19 11:07:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

<P>赞成楼上的,暗敷工艺在接口处理上很难达到要求,我通常用的是明管防爆的做法,灯具也采用防爆灯具</P>
     
发表于 2008-2-19 11:40:35 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

你没关心过施工。防爆场所的电气管线现在都是丝接,暗敷的话你如何处理???
     
 楼主| 发表于 2008-2-19 18:46:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]发电机房储油间的照明

<P>看大家的意思都是按照爆炸场所施工,不合我的提问啊。</P>
<P>不过这个是火灾场所,也是丝接吗?</P>
<P>大家再看看我的问题,你们说的没让我明白过来。</P>
     
发表于 2012-8-7 14:53:06 | 显示全部楼层
学到知识了。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则