账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13361|回复: 21

电气设计问题与答案征集

[复制链接]
发表于 2008-2-26 16:52:26 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<FONT size=3>
<P style="MARGIN-LEFT: 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0"><FONT color=#000000>问:<B><FONT face=宋体>高层建筑物的屋顶防排烟风机和电梯在不共用双电源切换箱(分别设置)的情况下是否可以共用双电源配电干线?</FONT></B></FONT><B><o:p></o:p></B></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">答:<STRONG><FONT color=#2900cc>根据《民用建筑电气设计规范》规定,</FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#2900cc>电梯电源 应由专用回路供电,并应由建筑物配电房直接送至电梯机房。</FONT></STRONG></FONT><FONT color=#2900cc size=3><STRONG>那么就是说不论电梯是否消防梯,都不能与防排烟风机共用配电干线</STRONG></FONT><STRONG><FONT color=#2900cc><FONT size=3>(</FONT><FONT size=3>不论是双电源还是单电源干线),也就不存在是否共用双电源切换箱的问题。<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-2-26 18:00:36 编辑过」</div>
发表于 2008-2-26 17:35:43 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<P>谢谢!</P>
<P>果然是见多识广,下次一定还来麻烦您!</P>
<P>可别闲我麻烦呀!</P>
 楼主| 发表于 2008-2-19 15:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff size=3>由于工作需要,现急需征集建筑电气有关的强弱电问题,</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff size=3>问题可以是你认为非常简单的,也可以是你认为非常复杂的,可以是你已找到答案的,也可以是你暂时未找到答案的,如果是已找到答案的请跟帖时将答案附上并将依据列出(包括讲道理、引用规范手册等),也算为我们的电气行业做点事情,海望积极跟帖。谢谢!</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3>特别欢迎工作在一线的电气工程师跟帖,特别是与建筑电气设计息息相关而规范手册又未明确的相关内容或工作中遇到的疑难杂症。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#ff0000 size=5>请到</FONT><a href="http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/" target="_blank" ><FONT face=黑体 size=5>http://blog.163.com/fengzhwen@126/</FONT></A></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-2-20 15:39:01 编辑过」</div>
     
发表于 2008-2-20 22:04:14 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

呵呵,我正在本协会网站<a href="http://www.szjs.com.cn" target="_blank" >www.szjs.com.cn</A>征集这东西,包括各专业的。
 楼主| 发表于 2008-2-22 15:09:49 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-2-20 22:04:14</I>)的发言<BR>呵呵,我正在本协会网站<a href="http://www.szjs.com.cn/" target="_blank" >www.szjs.com.cn</A>征集这东西,包括各专业的。</DIV>
<P><BR><BR>   <STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>真好事啊!我们可以互通有无,为电气行业的弟兄们</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>  做点事情。。。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>  老兄你弄到哪个板块了?</FONT></STRONG></P>
     
发表于 2008-2-22 19:29:02 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<DIV class=quote>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5></FONT></STRONG></P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>  老兄你弄到哪个板块了?</FONT></STRONG></DIV><BR><BR>??
 楼主| 发表于 2008-2-25 13:58:55 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<P><a href="http://www.szjs.com.cn" target="_blank" >www.szjs.com.cn</A></P>
<P>就是这个网站上花哨的很,我没找见你征集的东西啊</P>
 楼主| 发表于 2008-2-25 14:01:49 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<P><STRONG>关于征集“我市施工图审查常见技术问题”的启事</STRONG></P>
<P><STRONG>找到了,呵呵呵</STRONG></P>
 楼主| 发表于 2008-2-25 14:04:02 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>海望兄台能在适当的时候给我以适当的共享啊</FONT></STRONG>
发表于 2008-2-26 09:28:30 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<FONT size=5>人民防空工程设计防火规范</FONT>GB 50098-98/3.1.4 <BR>消防控制室<FONT color=#f70909>应</FONT>设置在地下一层。并应邻近直接通向(以下简称直通)地面的安全出口;消防控制室<FONT color=#ff3300>可</FONT>设置在值班室、变配电室等房间内;当地面建筑设置有消防控制室时,<FONT color=#ff0000>可</FONT>与地面建筑消防控制室合用。
发表于 2008-2-26 10:56:33 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<P>有个概念我比较模糊的,疏散照明(应急灯,除安全出口及疏散指示外)规范要求的最低照度是不是满足10lux就可以了?在满足照度的要求下,灯具的布置上通常做法是不是同一个回路一盏普通灯一盏应急灯?</P>
 楼主| 发表于 2008-2-26 13:31:37 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<DIV class=quote>以下是引用 <B>阡陌电气</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 9:28:30</I>)的发言<BR><FONT size=5>人民防空工程设计防火规范</FONT>GB 50098-98/3.1.4 <BR>消防控制室<FONT color=#f70909>应</FONT>设置在地下一层。并应邻近直接通向(以下简称直通)地面的安全出口;消防控制室<FONT color=#ff3300>可</FONT>设置在值班室、变配电室等房间内;当地面建筑设置有消防控制室时,<FONT color=#ff0000>可</FONT>与地面建筑消防控制室合用。</DIV> <BR>    <STRONG><FONT face=华文新魏><FONT color=#0000aa size=5>阡陌电气引用此条的目的是什么呢?</FONT></FONT></STRONG><BR>
 楼主| 发表于 2008-2-26 13:34:55 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 10:56:33</I>)的发言<BR>
<P>有个概念我比较模糊的,疏散照明(应急灯,除安全出口及疏散指示外)规范要求的最低照度是不是满足10lux就可以了?在满足照度的要求下,灯具的布置上通常做法是不是同一个回路一盏普通灯一盏应急灯?</P></DIV>
<P><BR><BR><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>   1-关于照度是否是10LX请自己查规范确认</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5><STRONG>   2-</STRONG><FONT color=#000000>在满足照度的要求下,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5><FONT color=#000000>  灯具的布置上通常做法<FONT color=#0000bb>不一定</FONT>是同一个回路一盏普通灯 </FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5><FONT color=#000000>   一盏应急灯?</FONT></FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-2-26 13:35:21 编辑过」</div>
发表于 2008-2-26 14:16:20 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 13:31:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>阡陌电气</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 9:28:30</I>)的发言<BR><FONT size=5>人民防空工程设计防火规范</FONT>GB 50098-98/3.1.4 <BR>消防控制室<FONT color=#f70909>应</FONT>设置在地下一层。并应邻近直接通向(以下简称直通)地面的安全出口;消防控制室<FONT color=#ff3300>可</FONT>设置在值班室、变配电室等房间内;当地面建筑设置有消防控制室时,<FONT color=#ff0000>可</FONT>与地面建筑消防控制室合用。</DIV><BR>    <STRONG><FONT face=华文新魏><FONT color=#0000aa size=5>阡陌电气引用此条的目的是什么呢?</FONT></FONT></STRONG><BR></DIV>
<P>有点不好理解。因为地面建筑消防控制室一般是要求设置在首层的。与条文的前提“消防控制室<FONT color=#f70909>应</FONT>设置在地下一层。”相矛盾。</P>
发表于 2008-2-26 14:28:29 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<P>请教:一、二类高层建筑物的屋顶防排烟风机和消防电梯(或非消防电梯)可以共用双电源干线吗?(双电源切换箱分别设置不共用)</P>
<P>这个问题是我在工作中碰到的。还没有得到解决。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则