账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9102|回复: 9

求助:高层应急照明

[复制链接]
发表于 2008-2-28 14:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一栋11层住宅,一梯两户,在一层单元入口设一电表箱往各住户供电。请问楼梯间应急照明电源应该怎么引?</P>
发表于 2008-2-28 14:18:41 | 显示全部楼层

回复:求助:高层应急照明

<P>1)应急照明可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于30min;</P>
<P>主电源从电表箱的公共照明电表后设置专用回路供电。</P>
<P>2)除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志;</P>
<P>本工程属于二类居住建筑,可以不设置灯光疏散指示标志。</P>
 楼主| 发表于 2008-2-28 16:38:53 | 显示全部楼层

回复:求助:高层应急照明

如果楼梯间照明采用吸顶式应急照明灯,兼做平时公共照明,那么这电源还能从表箱引出吗?
 楼主| 发表于 2008-2-29 10:05:34 | 显示全部楼层

回复:求助:高层应急照明

<P>郁闷,没人愿意回答吗[em20][em20][em20][em20]</P>
发表于 2008-2-29 10:10:54 | 显示全部楼层

回复:求助:高层应急照明

<P>楼梯间属于公共区域的照明,放到表箱里不合适吧</P>
发表于 2008-2-29 10:12:41 | 显示全部楼层

回复:求助:高层应急照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-2-28 16:38:53</I>)的发言<BR>如果楼梯间照明采用吸顶式应急照明灯,兼做平时公共照明,那么这电源还能从表箱引出吗?</DIV>
<P>采用什么样的灯,与从表箱取电有什么不妥吗?</P>
<P>只是你平时和应急两用的话,应急灯的接线有点区别。</P>
<P>对于你这个工程来讲,没必要采用两用的灯,省不了多少钱,反而使工程变得复杂。</P>
<P><BR><BR> </P>
 楼主| 发表于 2008-2-29 11:01:12 | 显示全部楼层

回复:求助:高层应急照明

如果从表箱里引那在消防的时候要切断表箱的电源,那不是把消防应急灯的一路电源切掉了吗?
发表于 2008-2-29 12:09:39 | 显示全部楼层

回复:求助:高层应急照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-2-29 11:01:12</I>)的发言<BR>如果从表箱里引那在消防的时候要切断表箱的电源,那不是把消防应急灯的一路电源切掉了吗?</DIV>本人建议应急照明有专有的配电箱!<BR><BR>
发表于 2008-3-5 12:32:27 | 显示全部楼层

回复:求助:高层应急照明

<P>回个帖子加分么?</P>
     
发表于 2008-3-5 13:10:10 | 显示全部楼层

回复:求助:高层应急照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>deadnow</B></FONT> 在(<I>2008-3-5 12:32:27</I>)的发言<BR>
<P>回个帖子加分么?</P></DIV><BR><BR>下不为例哦。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则