账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5276|回复: 3

[讨论][分享]关于电动防火卷帘的几点理解(兼谈《BBS精选》4-30及4-34)

  [复制链接]
发表于 2008-3-6 12:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT size=3>关于电动防火卷帘的几点理解(兼谈《BBS精选》4-30及4-34)<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>首先要看所说的电动防火卷帘是用于疏散通道还是仅用作防火分隔。</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体 color=#0707c6 size=3></FONT> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>1)疏散通道的防火卷帘:两侧设感烟及定温式感温探测器组,应由探测器组通</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体 color=#0707c6 size=3></FONT> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>过防火卷帘控制器控制防火卷帘分两次下落,第一次由感烟探测器控制其下落到</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体 color=#0707c6 size=3></FONT> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>距地<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="1.8" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">1.8m</st1:chmetcnv>处(用以防止烟雾扩散);第二次由感温探测器控制其下落到底(用以</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体 color=#0707c6 size=3></FONT> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>防止火势蔓延)。应将报警及动作信号送至消防控制室。</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>2)仅用作防火分隔的电动防火卷帘:应根据现场实际情况,在防火卷帘的两侧</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体 color=#0707c6 size=3></FONT> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>或火灾可能性大的一侧设置一类或两类火灾探测器,通过火灾探测器组的“或”</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>的逻辑关系通过防火卷帘控制器控制其一次下落到底。</FONT></FONT></FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-3-6 12:16:39 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-3-6 12:16:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]关于电动防火卷帘的几点理解(兼谈《BBS精选》4-30及4-34)

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>3)电动防火卷帘的就地手动控制和就地联动自动控制的动作信号等都宜由消防</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>控制室统—集中管理(设置在防火卷帘安装现场的手动控制按钮,应有自锁装置</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>或保护罩和有防误操作措施,现场不能随意控制)。在消防控制室应有手动控制</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>防火卷帘紧急下降的按钮。<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>4)设在天棚上的探测器边缘与防火卷帘边缘的水平间距宜保持1~<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="2" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">2m</st1:chmetcnv>的间距。<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-3-6 12:17:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]关于电动防火卷帘的几点理解(兼谈《BBS精选》4-30及4-34)

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>5)“民规”所规定的所谓设于防火卷帘附近的“专用”探测器是指防火卷帘控</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>制器自带的火灾探测器,实际上不论用于控制防火卷帘控制器的探测器是否自带</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>或专用,它们最终都是接入火灾报警与消防控制系统的。那么也就不存在防火卷</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>帘专用的火灾探测器能否兼做普通探测器的问题了,因为不论是仅用专用探测器</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>或用所谓的专用探测器与非专用探测器的配合,只要能保护住那个特定的区域即</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>可,不应在专用探测器已经能完全保护住这个区域的情况下再去画蛇添足的重复</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0707c6>设置探测器。<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-3-12 09:23:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]关于电动防火卷帘的几点理解(兼谈《BBS精选》4-30及4-34)

<FONT face=黑体 color=#0b9f0b size=4>6)关于汽车库防火卷帘的控制也和其他防火卷帘一样,首先要区分是用于疏散通道还是仅用作防火分隔,然后区别对待,具体控制要求同上述普通防火卷帘的控制一样。</FONT>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-3-12 9:24:06 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则