账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13333|回复: 18

20米那里来的?

[复制链接]
发表于 2008-3-10 09:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-3-10 12:57:37 | 显示全部楼层

回复:20米那里来的?

<P>其实很多书籍都有记载。但该距离肯定跟土壤电阻率有关,不能绝对说就是20米。</P>
<P>我有时间可以提供一个公式。</P>
 楼主| 发表于 2008-3-10 19:14:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-3-10 23:48:29 | 显示全部楼层

回复:20米那里来的?

<P><FONT size=2>“从他的书中,我知道,跨步电压,在1.2-2米为最大,”</FONT><FONT size=2>哪本书?电力出版社的注考教材?</FONT></P>
<P><FONT size=2>“在20米外为零。”</FONT><FONT size=2>在70年代,就有相关说法了,是试验数据。</FONT></P>
     
发表于 2008-3-11 13:28:54 | 显示全部楼层

回复:20米那里来的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-3-10 9:51:22</I>)的发言<BR>
<P><FONT size=2>要想确切知道答案,请致电,山东电力工程咨询院,主任工程师,注考教材编委毛戈先生。</FONT></P>
<P><FONT size=2>从他的书中,我知道,跨步电压,在1.2-2米为最大,在20米外为零。</FONT></P>
<P><FONT size=2>由此推理,跨步电压,与距离的函数关系在距离为20米时极限趋近于0。也就是两点的电位差是0,推出21米以外是0,以至于无限远处也为0。20米处与无限远处电位差是0,20米处电位也只能是0。</FONT></P>
<P><FONT size=2>由这个结论,容易说明,AB两个接地极间距为20米时,A接地极的接地电流不会在B接地极上感生出电压来,因此当两个接地极相距20米时,即视为独立接地体。</FONT></P>
<P><FONT size=2></P></FONT></DIV><BR><BR>你说的是对的,接地体要独立是需要20米,我在一本书上见过.
     
发表于 2008-3-11 18:41:21 | 显示全部楼层

回复:20米那里来的?

<P>“我在一本书上见过.”</P>
<P>K斑,什么书?说来听听。</P>
     
发表于 2008-3-11 21:19:42 | 显示全部楼层

回复:20米那里来的?

记不得了,好像王厚余的一本关于接地的书对此也有介绍.
 楼主| 发表于 2008-3-12 08:50:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-3-12 12:59:39 | 显示全部楼层

回复:20米那里来的?

<P>电流自接地极向周围的大地流散,所遇到的全部电阻,称为“流散电阻”。纯粹理论上而言,自接地极到无穷远处的电阻,才称之为流散电阻。而流散电阻与接地极、接地线自身电阻之和,称为“接地电阻”。一般认为流散电阻就约等于接地电阻。</P>
<P>因此,真正的接地电阻,理论上应该等于自接地极到无穷远处的电阻。但在实际工程计算中,根据土壤电阻率及接地体类型的不同,一般多取接地极至20~40米的范围内的电阻,即为接地电阻。</P>
<P>接地电阻与跨步电压的关系……不多说了</P>
发表于 2013-11-3 14:05:51 | 显示全部楼层
我翻出这个老帖,就是想问:如果20米外0了,那么原来中国农村输电用的两线一地输电方式,那个一地怎么办,20米外就是0了,电流怎么传的很远呢?
 楼主| 发表于 2013-11-3 15:25:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-11-4 17:41:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-4 18:03:36 | 显示全部楼层
诚版,这个UA0=100V是怎么来的?
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:51:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-5 11:34:34 | 显示全部楼层
按照20米理论,对应规范离开建筑物20米外室外照明宜采用局部TT说法,室外设备最起码避免了室内PE线故障电压对其影响,为何诚版对TT系统一直不太感冒呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则