账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15305|回复: 20

双电源开关问题

[复制链接]
发表于 2008-4-17 09:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #808080" size=4>看到不少电气图纸双电源开关前有的设置隔离开关有的没设置,大小院各种做法都有。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #808080" size=4>图集(图集忘了那本)上看到是设置隔离电器的,大家都是否都执行?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #808080" size=4>另外三位双电源转换开关的中间位能否代替检修用的隔离电器?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #808080" size=4>有才的出才,没才的顶 一下帖子。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #808080" size=4>大家说说看!</FONT></P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-4-17 09:59:55 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<P>我就是那没才的[em15]</P>
     
发表于 2008-4-17 10:06:56 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<P>我赞成使用隔离电器,检修双电源用,尤其那种树干配电的,比如应急照明。</P>
<P>带零位的atse好像有些弊病,有人深入讨论过。</P>
发表于 2008-4-17 10:11:29 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<P>我就只有顶了</P>
<P>不过我应用中</P>
<P>都是用ATS莫端自动转换</P>
<P>4P断路器</P>
 楼主| 发表于 2008-4-17 10:34:43 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-4-17 10:06:56</I>)的发言<BR>
<P>我赞成使用隔离电器,检修双电源用,尤其那种树干配电的,比如应急照明。</P>
<P>带零位的atse好像有些弊病,有人深入讨论过。</P></DIV>
<P><BR><BR>赞成龙王的意见,特别是树干式 配电的系统。</P>
<P>便于检修而不需要切断整条线路。</P>
     
发表于 2008-4-17 10:36:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-4-17 15:26:04 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<P>CB级的atse,本身带短路保护,前面用隔离开关即可,或者熔断器;</P>
<P>PC级的atse,没有短路保护功能,前面用断路器或者熔断器做短路保护。</P>
     
发表于 2008-4-17 15:35:28 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<P>现在很多双电源开关(PC级)本身就有隔离功能  比如万高07年产品WTS就具有隔离功能,当然这个隔离功能也是他们定义的 是否符合规范:是否有明显断开点、到什么程度,就不清楚了。        </P>
发表于 2008-4-17 22:59:49 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<P>明白PC级和CB级的区别,就是用在哪种场合,自己不好判断。</P>
     
发表于 2008-4-17 23:09:35 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<P>“另外三位双电源转换开关的中间位能否代替检修用的隔离电器?”</P>
<P>这话什么意思,是旁路的切换?</P>
     
发表于 2008-4-18 15:29:47 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

图籍中的做法是,放射式的不加隔离,树干式的前端加隔离和熔断器,全部PC
     
发表于 2008-4-18 16:04:00 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<P>哎,这个问题一直就没有个权威的说话,各个区域大院的电气总工意见也没有统一,大家根据当地做法随便做,只要深图通过即可。</P>
发表于 2008-4-19 15:37:13 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>目前这个问题权威和非权威的说法太多,无法统一</FONT>
发表于 2008-4-19 15:47:53 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

CB级的很少使用的,多数用PC级的!
发表于 2008-4-19 16:20:07 | 显示全部楼层

回复:双电源开关问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2008-4-19 15:47:53</I>)的发言<BR>CB级的很少使用的,多数用PC级的!</DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>兄台,此话可能有失偏颇哦</FONT><BR><BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则