账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7154|回复: 5

[求助]变压器中性点接地问题?

[复制链接]
     
发表于 2008-4-22 21:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一般咱们做电气的时候  变电所都在地下室的时候  那么变压器中性点接地 是采用TN-C-S 还是应该采用TN-S</P>
<P>哪一种采用的多啊   能告诉我原理吗?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-4-22 21:51:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器中性点接地问题?

<P>这个问题很大了。</P>
<P>1、如果该配电室不再相本建筑外的建筑物供电,就直接采用TN-S;</P>
<P>2、如果还要向本建筑物外的建筑物供电,就采用局部的TN-C;</P>
<P>3、原理楼下说。</P>
<P>4、还有问题继续问,我没有说完全。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-22 22:37:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器中性点接地问题?

<P>如果采用的是TN-C-S系统接地 那么中性点接地就是单独的 不能和变电所内的MEB相联结了,那么变压器出母线槽到低压总配电柜就是4线制的到了总配电柜内然后才分出PE和N</P>
<P>如果是采用TN-S系统的话 就可以和MEB联结  而且从变压器出母线槽到低压配电柜的线是5线制分别是L1 L2 L3 N PE</P>
<P>因为中性点接地的时候已经把PE  N彻底分开以后就不能合用了.</P>
<P>我理解的对吗?大家指正  我是按照03D501-4接地装置安装   理解的.</P>
     
发表于 2008-4-22 22:52:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器中性点接地问题?

<P>和MEB有什么关系?你能说说吗?</P>
<P>我只是意识到,这个中性点接地的位置不同。</P>
<P>其实,要是你把MEN和接地装置看成一个点,接地就是接MEN,不就可以了?</P>
<P>所以,“不能和变电所内的MEB相联结了,”这句有点不合适。</P>
<P>我是这么看的,你看了。</P>
发表于 2008-4-22 23:21:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]变压器中性点接地问题?

"因为中性点接地的时候已经把PE  N彻底分开以后就不能合用了."分开前迎来就是TN-C或TN-C-S,否则就是TN-S
     
发表于 2008-4-23 20:07:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则