账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14118|回复: 15

[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

[复制链接]
     
发表于 2008-4-23 21:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级应该选择IP**</P>
<P>我看有的人写的20 有的40 到底是多少  最底要求是多少 ?</P>
     
发表于 2008-4-23 21:40:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<P>什么是“民用建筑地下室外内的干式变压器”</P>
<P>室外我就不知道了。</P>
<P>第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。</P>
<P>第4.1.5条 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。<BR><BR>你看看是不是这个了。</P>
发表于 2008-4-23 21:45:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<DIV align=center>
<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 432pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=576 border=0>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt">IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt"> <o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-lastrow: yes; mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt">    防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt"><o:p></o:p> </P></TD></TR></TABLE></DIV>
<P>第一个数字2表示防护12.5mm直径和更大的固体外来体</P>
<P>第一个数字4表示防护1.0mm直径和更大的固体外来体</P>
<P>第二个数字0表示无防护</P>
<P> </P>
<P> </P>
发表于 2008-4-23 21:46:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<P>[em12][em12]</P>
发表于 2008-4-23 22:49:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

户外应IP54
     
发表于 2008-4-23 22:58:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-23 22:49:36</I>)的发言<BR>户外应IP54</DIV>
<P><BR><BR>给个条文看看。</P>
<P>我记得灯具就是。</P>
     
发表于 2008-4-23 23:31:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<P>一般IP20以上的就可以吧,我还真没见过54这么高等级的</P>
发表于 2008-4-23 23:46:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-23 22:58:12</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-23 22:49:36</I>)的发言<BR>户外应IP54</DIV>
<P><BR><BR>给个条文看看。</P>
<P>我记得灯具就是。</P></DIV><BR>无条文,是联想,比如路灯。<BR>
     
 楼主| 发表于 2008-4-24 00:23:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

那么 IP20的等级高还是IP40的防护等级高
     
发表于 2008-4-24 00:26:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<P>40的高。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-24 00:32:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<P>我发现这个<STRONG>dqlenovo怎么每次回答问题都是 估计的联想的  你想像力很丰富  以后还是请确定后在回答吧</STRONG></P>
发表于 2008-4-24 00:43:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-4-24 0:32:16</I>)的发言<BR>
<P>我发现这个<STRONG>dqlenovo怎么每次回答问题都是 估计的联想的  你想像力很丰富  以后还是请确定后在回答吧</STRONG></P></DIV><BR><BR>路灯有规范说是IP54,变压器有没有我不知道。但都在室外风吹雨淋的,所以联想防护等级一样。
发表于 2008-4-24 08:54:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<P>老外做的设计,室外路灯有取:IP65的防护等级.</P>
发表于 2008-4-24 09:11:34 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<P>65是有的,路灯有用,泛光灯也有用的,但是有个雨篷灯的防护等级很奇怪,我想知道有没有这方面的要求</P>
发表于 2008-5-24 08:55:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

IP防护的取值,要考虑实际情况。IP值越高,则防水性及防尘(或其它固体物质)性越高。但并不是越高越好,防尘(或其它固体物质)性越高,则空气流动条件越差,散热效果越不好。造成的结果就是:高温导致绝缘的损坏或提前老化、高温导致变压器耗能(温度对铜损的影响)等等。所以,鄙人认为, 选择合理就好。室内干式变压器的防护IP值我一般是选择IP20。主要原因是因为考虑电房的人员为专业的电工,不会轻易接触变压器本体,选择“2”足矣(满足规范要求就行)。而且现在规范已经明确的规定,电房上方不可设置排水管等,且电房也不会有水,因此防水等级设为“0”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则