账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27998|回复: 30

[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

[复制链接]
发表于 2008-4-25 14:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>记得潜水泵配线要用防水电缆,但忘了出处了,哪位记得烦请相告</P>
     
发表于 2008-4-25 14:48:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>&lt;&lt;高层民用建筑设计防火规范&gt;&gt;GB 50045-95(2005年版)</P>
<P>6.3.3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。</P>
<P>是这个吗?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-4-25 14:49:45 编辑过」</div>
     
发表于 2008-4-26 00:53:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

防水电缆或者导线,要专门的防水措施?一般的塑料绝缘是不是也可以在水里安装?
发表于 2008-4-26 13:42:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>呵呵,asi也研究得太具体了。</P>
<P>所有得电气设备都要满足环境得要求啊,这在规范里肯定有规定啊,那么在水里自然就。。。。。。</P>
<P>但要注意,这个电缆很特别,一段在水里,一段在空气、一段可能暗埋地里。</P>
<P>国标没有规定,但企业标准里有专用得电缆。</P>
发表于 2008-4-26 14:16:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>做了很多潜水泵,电控箱到潜水泵的电源电缆以及到液位计(液位高,液位高高,液位低,液位低低)的控制电缆都是由厂家带的电缆(防水,防腐).</P>
<P>有位广东省院的师兄告诉我说,他师傅(编写照明规范的)告诉他说潜水泵可以采用普通的电缆,普通电缆本身就防水.</P>
<P>但是是否防腐就不晓得了,没有问过他,自己没有进行深入思考.</P>
     
发表于 2008-4-26 14:28:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

潜污泵的电源线和控制线都是设备自带的防水电缆,接头都有处理的。有空发张照片看看
发表于 2008-4-26 14:33:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 14:16:36</I>)的发言<BR>
<P>做了很多潜水泵,电控箱到潜水泵的电源电缆以及到液位计(液位高,液位高高,液位低,液位低低)的控制电缆都是由厂家带的电缆(防水,防腐).</P>
<P>有位广东省院的师兄告诉我说,他师傅(编写照明规范的)告诉他说潜水泵可以采用普通的电缆,普通电缆本身就防水.</P>
<P>但是是否防腐就不晓得了,没有问过他,自己没有进行深入思考.</P></DIV><BR><BR>万万不可用普通电缆,其防水能力不是用在水中的
发表于 2008-4-26 15:06:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>普通电缆防不防水这个问题没有进行深究过,即使能够防水,也能够防腐吗?</P>
<P>对于工程设计来说还是小心为好,我向来都是要求厂家自带防水,防腐电缆.[em4]</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 bsdi 在 2008-4-26 15:15:08 编辑过」</div>
发表于 2008-4-26 15:10:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>当然不能这么讲了,防腐要看是那种腐蚀物质而定,一般都是通过管材等防腐</P>
发表于 2008-4-26 15:18:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 15:10:59</I>)的发言<BR>
<P>当然不能这么讲了,防腐要看是那种腐蚀物质而定,一般都是通过管材等防腐</P></DIV>
<P><BR><BR>通过管材?</P>
<P>请问潜水泵的配线,你是通过什么防腐?</P>
<P>比如工业排水,可能水里含有酸性等腐蚀液体,怎么通过管材防腐?</P>
发表于 2008-4-26 15:50:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>实际你说了个很重要的问题,就是环境对电缆的要求。</P>
<P>1、一般酸性环境都是采用PVC管材或塑料线槽,不可否认,电缆外护套有一定的防潮、防腐能力。</P>
<P>2、排水泵类:有的是在液体里、有的是通过管道接到水泵,在液体里的,通常没什么大的腐蚀性。</P>
<P>通常采用橡胶护套类电缆、具有防腐、防水等特性,对钢材腐蚀的要采用PVC管。</P>
<P>这只是对其外护套的基本要求(有的还有求铠装、挤塑、纤维外皮等防水措施),有些场所对缆芯材质也有要求。</P>
<P>当然我所说的只是我熟悉的环境,对于化工类,敷设环境更为复杂。</P>
<P>一种电缆不是可以用到所有场合的,必须与这里的要求相匹配。</P>
发表于 2008-4-26 16:02:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>对钢材腐蚀的要采用PVC管,对于潜水泵配电,我还没有遇到这样的问题.</P>
<P>wo版详细给讲讲.</P>
发表于 2008-4-26 18:30:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>如果水质没有腐蚀性,只考虑防水即可,电缆一般VV32或JHS防水橡胶电缆,穿管PVC、热镀锌SC</P>
发表于 2008-4-26 22:31:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

我一般标明是VV39的,电源线和控制线
     
发表于 2008-4-26 23:04:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>“万万不可用普通电缆,其防水能力不是用在水中的”</P>
<P>WO版,这话什么意思?塑料绝缘的电缆,比如:BV、VV,算不算能防水的,能用吗,为什么?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则