账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7055|回复: 3

关于非消防电源按防火分区或楼层切后的变压器容量计算!

[复制链接]
     
发表于 2008-4-27 04:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我们一般在计算变压器容量的时候都会把纯消防负荷不计算到其内部,但是我们的非消防切断缺不是一次性的全部切断,而是是根据防火分区或楼层上中下切断的,那么这样的话,当真正发生火灾的时候,切断的只是一小部分非消防电源,而我们的消防负荷:消防泵,喷林泵,消防风机等,一但启动是很大容量.</P>
<P>不知道大家平时对这种情况是怎么处理的.</P>
     
发表于 2008-4-27 07:49:52 | 显示全部楼层

回复:关于非消防电源按防火分区或楼层切后的变压器容量计算!

<P>民用建筑电气设计规范 JGJ/T-16-92   3.4.4 当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计算有功功率时,应按照未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率,计算负荷。否则计算低压总负荷时,不用考虑消防负荷。</P>
<P>技术措施2.5.2-6  消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量.</P>
     
发表于 2008-4-27 11:01:40 | 显示全部楼层

回复:关于非消防电源按防火分区或楼层切后的变压器容量计算!

<P>消防容量大于火灾时切换容量的问题,在发电机选择上比较突出。</P>
<P>变压器选择问题不是很大,可以多切一点,这样变压器可以经济一些。</P>
<P>实在不行,就要按照大的那部分容量来确定了。</P>
     
发表于 2008-4-27 11:20:37 | 显示全部楼层

回复:关于非消防电源按防火分区或楼层切后的变压器容量计算!

<P>对此问题 我主张把权力交给设计师 而不是像现在的规定</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则