账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12070|回复: 12

请教断路器极限分段能力估算的问题

[复制链接]
发表于 2008-5-3 16:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
短路电流的大小和负荷距电源的距离有关,当负荷离电源较近时应选用高分段能力的断路器。现假设变电所值班室自低压配电柜引一三箱用电回路,它的进线开关应该是否需要选用高分段能力的塑壳吧,那么配出的三相回路和进线开关处在同一箱内,和电源的距离几乎相等吧,是否配出回路也需选用高分断能力的塑壳呢?疑惑中,请高手指点一下,谢谢!
     
发表于 2008-5-3 18:25:01 | 显示全部楼层

回复:请教断路器极限分段能力估算的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 16:49:25</I>)的发言<BR>短路电流的大小和负荷距电源的距离有关,当负荷离电源较近时应选用高分段能力的断路器。现假设变电所值班室自低压配电柜引一三箱用电回路,它的进线开关应该是否需要选用高分段能力的塑壳吧,那么配出的三相回路和进线开关处在同一箱内,和电源的距离几乎相等吧,是否配出回路也需选用高分断能力的塑壳呢?疑惑中,请高手指点一下,谢谢!</DIV>
<P>距离变压器越近,则短路电流越大,断路器分断能力应该越高。</P>
<P>那么,如何估算短路电流?</P>
<P>比如在变电所里:高压假设无穷大系统,也忽略低压母排阻抗,仅计变压器阻抗,那么变电所短路电流就等于变压器低压侧额定电流除以阻抗比。对于1000KVA的变压器,低压额定电流为1445A,取5%阻抗比,则短路电流为1445/5%=28.9KA. 再查断路器样本,就知道它选择的是否合适了。<BR><BR></P>
     
发表于 2008-5-3 18:27:34 | 显示全部楼层

回复:请教断路器极限分段能力估算的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 16:49:25</I>)的发言<BR>短路电流的大小和负荷距电源的距离有关,当负荷离电源较近时应选用高分段能力的断路器。现假设变电所值班室自低压配电柜引一三箱用电回路,它的进线开关应该是否需要选用高分段能力的塑壳吧,那么配出的三相回路和进线开关处在同一箱内,和电源的距离几乎相等吧,是否配出回路也需选用高分断能力的塑壳呢?疑惑中,请高手指点一下,谢谢!</DIV><BR>距离电源的线路长度近似,且线缆截面一致时,则其短路电流也是大致一样的,所要求的断路器分断能力当然要基本一致了。<BR>
     
发表于 2008-5-3 19:50:58 | 显示全部楼层

回复:请教断路器极限分段能力估算的问题

<P>[em175][em175]鼻山兄果然是高手  今天学习了 我以前一直不懂这个的</P>
     
发表于 2008-5-3 20:11:14 | 显示全部楼层

回复:请教断路器极限分段能力估算的问题

<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>补充问题:</FONT></P>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>这个28.9KA.是哪里的短路电流啊?是变压器出线低压总配电柜总进线处框架式的断路器呢  还是变压器低压柜出线处断路器的短路电流呢!</FONT></P>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>还有一问题: </FONT></P>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>变电所低压柜出线断路器短路电流如果是23KA,该电缆经过室外100米进入到一个六层住宅楼的总进线处   那么这个六层楼总进线处的的断路器短路电流是不是肯定要比这个23KA小. </FONT></P>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>我这里只是随便捏了几个数据 哈哈 我很菜的  希望鼻兄大师能教教我  谢谢</FONT></P>
     
发表于 2008-5-3 20:58:54 | 显示全部楼层

回复:请教断路器极限分段能力估算的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 16:49:25</I>)的发言<BR>短路电流的大小和负荷距电源的距离有关,当负荷离电源较近时应选用高分段能力的断路器。现假设变电所值班室自低压配电柜引一三箱用电回路,它的进线开关应该是否需要选用高分段能力的塑壳吧,那么配出的三相回路和进线开关处在同一箱内,和电源的距离几乎相等吧,是否配出回路也需选用高分断能力的塑壳呢?疑惑中,请高手指点一下,谢谢!</DIV><BR><BR>考虑电缆的热稳定,此处建议采用熔断器。否则你的电缆也肯定小不了
     
发表于 2008-5-3 23:10:43 | 显示全部楼层

回复:请教断路器极限分段能力估算的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 20:11:14</I>)的发言<BR>
<P><FONT color=#1a1ae6 size=3>我这里只是随便捏了几个数据 哈哈 我很菜的  希望鼻兄大师能教教我  谢谢</FONT></P></DIV>
<P><BR>1、28.9KA是忽略了高压阻抗和低压母线阻抗得来的。实际不可能这么大的。20KA差不多了。</P>
<P>因为视低压母线阻抗为0了,所以28.9KA既是低压主开关处短路电流,也是馈线处开关短路电流。</P>
<P>2、100米外的住宅楼,因为要计入100米电缆的阻抗,因此其短路电流远小于变电所内短路电流。<BR></P>
     
发表于 2008-5-3 23:12:54 | 显示全部楼层

回复:请教断路器极限分段能力估算的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 20:58:54</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 16:49:25</I>)的发言<BR>短路电流的大小和负荷距电源的距离有关,当负荷离电源较近时应选用高分段能力的断路器。现假设变电所值班室自低压配电柜引一三箱用电回路,它的进线开关应该是否需要选用高分段能力的塑壳吧,那么配出的三相回路和进线开关处在同一箱内,和电源的距离几乎相等吧,是否配出回路也需选用高分断能力的塑壳呢?疑惑中,请高手指点一下,谢谢!</DIV><BR><BR>考虑电缆的热稳定,此处建议采用熔断器。否则你的电缆也肯定小不了</DIV><BR>对的,熔断器或限流型断路器可用在变电所小截面电缆回路上。<BR>
     
发表于 2008-5-3 23:25:23 | 显示全部楼层

回复:请教断路器极限分段能力估算的问题

<P>谢谢大鼻山师傅  以前在网易论坛就流传你是高手 今天终于让我见识了  以后还要多多向您请教 </P>
     
发表于 2008-5-3 23:34:13 | 显示全部楼层

回复:请教断路器极限分段能力估算的问题

<P>我尚在江湖,但江湖已没了我的傳説……[em20]</P>
发表于 2008-5-4 08:43:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-4 11:13:06 | 显示全部楼层

回复:请教断路器极限分段能力估算的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-5-4 8:43:56</I>)的发言<BR>
<P>断路器的分断能力,分为极限分断与额定运行分断,国外的产品两种参数相同,国内产品有的两数值不同。极限分断与额定运行分断数值不同时,应当按照短路电流小于额定运行分断来校验。</P>
<P>额定运行分断35KA以下为标准分断能力,用于1000以下的变压器配单列运行电室足够了。</P>
<P>40-65KA为高分断能力。用于1250-2500的变压器配单列运行电室</P>
<P>80KA以上为限流型。</P>
<P>当然,虽然变压器容量相同,因为短路阻抗不同,短路电流不同,以上只是一个通常的情况。</P><BR><BR><BR></DIV><BR>啥是限流型啊?还有限压型吗?是不是分断能力65KA以下的就是限压型呢?限流型和限压型分别用于何种情况呢?呵呵,不好意思问题比较弱智一点,见笑了~<BR>
发表于 2008-5-21 11:34:53 | 显示全部楼层

回复:请教断路器极限分段能力估算的问题

诚版的水平高,我学习的榜样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则