账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13445|回复: 12

请教:大开间办公室应急照明问题.

[复制链接]
     
发表于 2008-5-5 23:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我在做一高层办公楼 全部都是大开间 开场式办公室,一个办公室就有2000多平方.实际上就是一层只有一个大办公室.</P>
<P>请问:我请制点亮怎么定方案!  </P>
<P>我的备用电源是柴油发电机.现在既要满足火灾时候的强制点亮.又要满足火灾时应急照明的转换时间(采用蓄电池灯)  </P>
<P>我的方案: (1)一路疏散指示灯安全出口灯(自带蓄电池).  (2)一路强制点亮的灯用双控开关. (3)一路消防应急灯(自带蓄电池) </P>
<P>这三个都应该要吧.  如果取消了第(3)条 .我估计火灾柴油发电机转换这段时间第(1)条的灯具是满足不了这个照度的.</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-6 16:19:22 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

<P>[em146]没人回答</P>
发表于 2008-5-6 17:13:42 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

<P>你做的应该可以啊,等待更好的答案</P>
发表于 2008-5-6 18:06:59 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

<P>你采用了3种方案,主要考虑的是:应急照明的照度和动作时间两个问题.</P>
<P>其实,你还是没有真正意义上解决这两个问题:</P>
<P>你为了解决动作时间采用了带蓄电池的灯具(这个动作时间要求的出处我没有核对),同时,你为了解决照度又增加了方案2,看似很完美.仔细推敲下,就知道:在方案2没有动作前,你的照度是打不到规范要求的.由于规范没有规定在多少时间范围内打到照度的说明,你的做法应该是违规的.</P>
<P>对于这个问题,由于我没有做过同类项目,所以,请你首先找到动作时间要求的依据,</P>
<P>确认后,</P>
<P>要么采用EPS静态应急电源,要么采用快速启动柴油机应急电源或蓄电池组与发电机组组合方案,</P>
<P>要么增加方案3的投入数量,达到照度要求.</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-6 19:10:04 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

<P>你认为是违规的  胡说的吧</P>
<P>那你说说怎么样不违规.难道你不做强制点亮</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-6 19:12:51 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

增加方案3有什么用啊  火灾时候根本亮不了  方案3只是 市电和柴油电都没电时候才亮的 方案第3条刚好就是发电机启动时转换时间用的
     
 楼主| 发表于 2008-5-6 19:13:57 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

所以这个3条的应急灯都是不可缺少的 少了一样都不符合规范的
     
发表于 2008-5-6 23:11:46 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

<P>我说两句:</P>
<P>1、首先,2000平方的办公室需要应急照明吗?如果需要,需要什么类型的应急照明?</P>
<P>这个是总的原则,是大方向,看看楼主怎么确定了。</P>
<P>2、“(1)一路疏散指示灯安全出口灯(自带蓄电池).  ”这个在疏散上是需要的,疏散照明回路独立也是好的。</P>
<P>此项设计问题在于:如何受消防中心的控制?常亮就不需要控制了。</P>
<P>3 、“(2)一路强制点亮的灯用双控开关. (3)一路消防应急灯(自带蓄电池) ”</P>
<P>(1)、“(2)一路强制点亮的灯用双控开关. ”,作用是不是保持和正常照明时同样的照度,且节约蓄电池的使用?</P>
<P>(2)、“(3)一路消防应急灯(自带蓄电池) ”,作用是不是在电源切换的过程中,有个过渡照明?</P>
<P>这个问题就是我第一点问的了,是否需要?我按照需要来分析,我认为设计是可行的。</P>
<P>还有,你不妨把两项合并,在强制点亮的灯里,部分加装蓄电池,解决过渡问题。</P>
<P>4、其实规范未规定办公室需要火灾时有备用照明或者安全照明,因此,(2)和(3)只需要做一项或者不做。</P>
<P>我主张采用第2项,蓄电池供电给了疏散照明,用第2项的优点是可以有两种电源方式。</P>
<P>5、如楼主的设计,把应急照明的电源方式分成了两种:一种是发电机,一种是蓄电池;在工程上的应用也比较多。</P>
<P>个人认为是比较好的,不过复杂了一些,等于整个应急照明系统有三种电源提供。</P>
<P>6、三楼所说的违规,可能是认为设计未很好解决应急照明受控于消防中心这一问题。</P>
<P>不知道我说的大家是否赞同?</P>
<P>楼下继续。</P>
发表于 2008-5-7 00:12:41 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

<P>把办公室的通道当作疏散走道设计即可。</P>
<P>如果需要备用照明另当别论,转换时间目前的规范柴油机是满足要求的。不考虑火灾时发电机故障</P>
<P>但从实际出发这显然是不合理的,目前照明设计手册给出的转换时间记得是5s。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-7 01:05:12 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

<P>谢谢冷若版主</P>
     
发表于 2008-5-7 09:27:27 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

[em13]我的商场和你的情况类似,我好像没有做带蓄电池的应急照明灯具,这样是不是不合理啊?但好像不违反规范把
发表于 2008-5-9 13:06:06 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-5-5 23:23:51</I>)的发言<BR>
<P>这三个都应该要吧.  如果取消了第(3)条 .我估计火灾柴油发电机转换这段时间第(1)条的灯具是满足不了这个照度的.</P><BR><BR></DIV>
<P><BR>细看了下,楼主的做法没有为规(原来我说为规是误认为你的方案(3)没有达到规范的照度要求来判定的,sorry!),只是方案(2)似乎有点多余.</P>
<P>但看了你下面的回答,说方案(3)在发电机投入运行后就不能够强制点亮后,才明白,你的方案(2)是替代方案(3)的.</P>
<P>只是不知道,你是怎么确定方案(3)在发电机投入运行后就不能够强制电亮的?(这是你设计方案(2)的依据,请提供)<BR></P>
发表于 2008-5-9 13:15:02 | 显示全部楼层

回复:请教:大开间办公室应急照明问题.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-5-7 9:27:27</I>)的发言<BR>[em13]我的商场和你的情况类似,我好像没有做带蓄电池的应急照明灯具,这样是不是不合理啊?但好像不违反规范把<BR><BR></DIV>
<P>商场和办公楼是不一样的,商场属于人员密集场所,要求更严格.</P>
<P>如果照明的转换时间真如前面说的只有5s的话,你的肯定达不到要求.</P>
<P>还有,商场根据规模大小应该考虑在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则